tiens j'avais pas pensé à ça
mais c'est une entourloupe ou c'est bien la section qui va au disjoncteur qui compte ?
d'autres raisons pourquoi je vois autant de sections > 1,5mm2 dans les tableaux KNX sur les actionneurs ?
Répondre
(13/05/2025, 22:50:25)Silver60 a écrit : tiens j'avais pas pensé à ça
mais c'est une entourloupe ou c'est bien la section qui va au disjoncteur qui compte ?
d'autres raisons pourquoi je vois autant de sections > 1,5mm2 dans les tableaux KNX sur les actionneurs ?

Si le circuit est constitué de fils de différentes sections, c'est la plus faible qui détermine le calibre maximal du disjoncteur. Par exemple, si un circuit est en 2,5 mm² puis passe en 1,5 mm², le calibre maximal du disjoncteur sera 16 A.
Répondre
(13/05/2025, 23:43:02)Ives a écrit :
(13/05/2025, 22:50:25)Silver60 a écrit : tiens j'avais pas pensé à ça
mais c'est une entourloupe ou c'est bien la section qui va au disjoncteur qui compte ?
d'autres raisons pourquoi je vois autant de sections > 1,5mm2 dans les tableaux KNX sur les actionneurs ?

Si le circuit est constitué de fils de différentes sections, c'est la plus faible qui détermine le calibre maximal du disjoncteur. Par exemple, si un circuit est en 2,5 mm² puis passe en 1,5 mm², le calibre maximal du disjoncteur sera 16 A.

OK mais du coup 8 ou 12 PL ?

sinon tu sais pourquoi on voit aurant de "gros" fils souvent souples dans les installations domotiques ?
Répondre
(14/05/2025, 20:16:58)Silver60 a écrit : OK mais du coup 8 ou 12 PL ?
sinon tu sais pourquoi on voit aurant de "gros" fils souvent souples dans les installations domotiques ?

Si les changements de sections ne sont pas interdits par la NFC 15-100, ils sont à éviter car source de confusions lors de dépannages.

Pour l'éclairage c'est en 1,5 mm² et huit points par circuits (on ne déroge pas aux huit points donc inutile de câbler en 2,5 mm² )
NF C 15-100
10.1.3.2.3 Nombre maximal de points d’éclairage par circuit

Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit est limité à huit. Dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce.


Pour les prises
10.1.3.3.3 Nombre maximal par circuit
Le nombre de socles de prises de courant 16 A 2P+T alimentés par un même circuit est
limité à :
- huit lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm2 cuivre ; ou
- douze lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm2 cuivre.
Dans mon installation tous les circuits prises (sauf circuits dédiés) sont en 1,5mm² (5 PC en aval d'un disjoncteur) ; avec la protection de 16 A, on dispose de 3,7 kW !

A noter également :
10.1.3.8.2 Socles de prise de courant commandés
Chaque socle commandé est compté comme un point d’éclairage.

Concernant "les gros fils", je ne vois vraiment pas l'intérêt de faire "des ponts" en 2,5 mm² pour des circuits 1,5 mm² ; je n'ai pas ce genre de chose dans mes tableaux.
Répondre
OK merci pour la réponse, je vais rester en 1,5 mm2 alors !
Répondre
Questce que tu appeles gros fil ?
2.5 ou plus ?

Dans mon tableau j'ai du 2.5 pour mes circuits prise avec des DJ20A , je vois pas ce qu'il y a de choquant ?
Après c'est une question choix :
Soit on met tous en 1.5 avec DJ16A
Soit on met tous en 2.5 avec DH20A
Dans les 2 cas on a besoin de 1.5mm² pour l'eclairage et de 2.5² pour les circuit spécialisé. (enfin quand j'ai construi) Il me semble que c'est toujours le cas ?