Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Présentation projet construction neuve - Avis matériel (MDT/Theben)
#1
Bonjour à tous,
Nouveau sur le forum, je me lance dans l'aventure KNX pour mon projet de construction neuve (maison individuelle). J'ai commencé à maquetter un banc d'essai pour me faire la main sur ETS6 et valider mes choix technologiques.
Je sollicite vos retours sur la cohérence de ma configuration actuelle, mes choix de câblage et une grosse zone de flou concernant le choix de mes capteurs de présence.
1. Philosophie de câblage & Topologie
  • Puissance (230V) : Tout revient au tableau en étoile, sans aucune boîte de dérivation dans les cloisons, sur des borniers à étages.
  • Bus KNX : Architecture en arbre avec étoiles locales (pieuvre par pièce). Un câble vert part du TGBT vers une boîte de dérivation centrale par pièce (dans le faux plafond). Depuis cette boîte, répartition en étoile avec un câble vert individuel vers chaque participant (boutons, capteurs). Raccordement via les micro-bornes Wago KNX (rouge/noir) sans fermer de boucle.
2. Liste du matériel sélectionné
Modules Système et Infrastructure
  • Alimentation KNX : MDT STV-0640.02 (640 mA)
  • Interface IP KNX : MDT SCN-IP000.03
  • Câble BUS : Câble vert KNX (YCYM 2x2x0.8)
  • Station Météo : Theben Meteodata 140 S GPS KNX (version 24V DC envisagée)
Modules de Puissance (Tableau DIN)
  • Actionneur de commutation : MDT AKS-2416.03 (24 canaux, 16A) – utilisé aussi pour la VMC via le mode Fan Coil
  • Actionneur de volets/stores : MDT JAL-0810.02 (ou équivalent)
  • Contrôleur LED : MDT AKD-0424R.02 (Version Rail DIN avec relais)
  • Actionneur analogique (optionnel VMC) : MDT AKY-0410.01 (0-10V)
  • Entrée binaire : MDT BE-08000.02
Périphériques et Matériel Annexe
  • Borniers d'installation : Wago TopJob S (Série 2003) ou Legrand Viking 3
  • Contacts magnétiques de fenêtres : Aritech DC101 (posés au ruban 3M VHB)
  • Sabot de sol (Garage/Portail) : Aritech DC108
  • Alimentation auxiliaire : Mean Well HDR-15-12 ou HDR-15-24 (Rail DIN)
  • Verrouillage : Ventouse magnétique (12V ou 24V DC, type Fail-Safe) + Diode de roue libre 1N4007
3. Mes interrogations : Le choix des capteurs de présence
C'est là que je commence à m'y perdre face à la profusion de références chez MDT. Je cherche de vrais capteurs de présence (sensibles aux micro-mouvements) et non de simples détecteurs de mouvement. Voici mon ciblage actuel :
  • Pièces de vie / Bureaux / Chambres : Je prévois le MDT SCN-P360D1.02 (Premium) pour sa détection à 360° et sa gestion de la luminosité constante. Est-ce le plus adapté pour rester détecté même immobile à un bureau ou sur un canapé ?
  • Couloirs / Zones de passage : Le MDT SCN-P360D3.02 (avec ses 3 capteurs PIR) me semble pas mal pour pouvoir bloquer électroniquement une zone (éviter que le couloir s'allume si on bouge dans la chambre adjacente). Qu'en pensez-vous ?
  • Salles de bain / WC : J'envisage le MDT SCN-P360K4.02 qui intègre des capteurs de température et d'humidité, dans l'idée de coupler la détection de présence et le taux d'humidité pour piloter automatiquement les vitesses de la VMC. Choix cohérent ou overkill ?
  • Garage / Extérieur : Que conseillez-vous pour du mural en intérieur (garage) ou pour les façades/entrées en extérieur ? Faut-il rester chez MDT (type SCN-BWM55.G2) ou passer sur des références phares chez la concurrence (Theben, Steinel, etc.) ?
Vos avis ?
  • La topologie en "arbre / étoile locale par pièce" pour le bus vous semble-t-elle pertinente sur du neuf ?
  • Voyez-vous des incohérences ou des manques flagrants dans ma liste de matériel ?
  • Des alternatives plus pertinentes à me proposer sur certaines fonctions (notamment les capteurs) ?
Un grand merci d'avance pour vos retours et vos conseils !
Répondre
#2
Bonjour et bienvenue sur le forum,

Actionneur analogique (optionnel VMC) : MDT AKY-0410.01 (0-10V)
Très étonné de voir un pilotage 0-10V pour une VMC ? C'est quelle VMC ?


Contacts magnétiques de fenêtres : Aritech DC101 (posés au ruban 3M VHB)
Pas vraiment esthétique. La solution leaplus pertinente est la pose dans les menuiseries de détecteurs de ce genre

Verrouillage : Ventouse magnétique (12V ou 24V DC, type Fail-Safe) + Diode de roue libre 1N4007
Verrouillage de quoi ?

Couloirs / Zones de passage : Le MDT SCN-P360D3.02 (avec ses 3 capteurs PIR) me semble pas mal pour pouvoir bloquer électroniquement une zone (éviter que le couloir s'allume si on bouge dans la chambre adjacente). Qu'en pensez-vous ?
Le plus généralement la porte est fermée lorsqu'on est dans une chambre et on est plutôt confronté au problème inverse, à savoir ne pas allumer la SDB, les WC (ou autre pi-ce équipée d'un détecteur de présence) lorsqu'on circule dans une zone de passage.
Pour ce type de pièce, une solution consiste à installer un détecteur à proximité de la porte (où l'on place normalement l'interrupteur) et à désactiver le faisceau du côté de la porte. Il faudra alors légèrement s'engager dans la pièce pour provoquer la détection.



La topologie en "arbre / étoile locale par pièce" pour le bus vous semble-t-elle pertinente sur du neuf ?
Une topologie en étoile dans une pièce semble peu utile sachant que le nombre de point est faible ; en général un poste à l'entrée qui intègre la sonde température (dans mon cas également la commande des volets) et ensuite quoi (sachant que le ou les détecteurs des ouvrants Reed ne sont pas connectés sur le bus)?
Dans mon installation il y a un départ par niveau (étage) et annexe (garage, abri de jardin, etc.) puis ensuite du point à point à chaque niveau (étage).
Dans tous les cas il est possible de panacher étoile et point à point selon les contraintes ; la seule chose à éviter absolument c'est de faire un bouclage
Répondre
#3
Actionneur analogique (optionnel VMC) : MDT AKY-0410.01 (0-10V)
Très étonné de voir un pilotage 0-10V pour une VMC ? C'est quelle VMC ?

Il s'agira d'une VMC standard, je pense que c'est une hallucination de Gemini. Du coup, est-il pertinent de passer la vmc sur KNX?

Contacts magnétiques de fenêtres : Aritech DC101 (posés au ruban 3M VHB)
Pas vraiment esthétique. La solution leaplus pertinente est la pose dans les menuiseries de détecteurs de ce genre.
[color=oklab(0.952614 0.000793397 -0.00253761)]j'y ai réfléchi ce weekend. Comme il s'agit de menuisieries k-line, je pense prendre leur box (à contre coeur) ainsi que leurs modules interne de détection d'état, home-assistant se rentrrera dans la dans pour faire le pont avec knx
[/color]
Verrouillage : Ventouse magnétique (12V ou 24V DC, type Fail-Safe) + Diode de roue libre 1N4007
Verrouillage de quoi ?
Porte discrète pour accéder à un coffre fort

Couloirs / Zones de passage : Le MDT SCN-P360D3.02 (avec ses 3 capteurs PIR) me semble pas mal pour pouvoir bloquer électroniquement une zone (éviter que le couloir s'allume si on bouge dans la chambre adjacente). Qu'en pensez-vous ?
Le plus généralement la porte est fermée lorsqu'on est dans une chambre et on est plutôt confronté au problème inverse, à savoir ne pas allumer la SDB, les WC (ou autre pi-ce équipée d'un détecteur de présence) lorsqu'on circule dans une zone de passage.
Pour ce type de pièce, une solution consiste à installer un détecteur à proximité de la porte (où l'on place normalement l'interrupteur) et à désactiver le faisceau du côté de la porte. Il faudra alors légèrement s'engager dans la pièce pour provoquer la détection.
Merci pour l'info, des détecteurs à préconiser?

La topologie en "arbre / étoile locale par pièce" pour le bus vous semble-t-elle pertinente sur du neuf ?
Une topologie en étoile dans une pièce semble peu utile sachant que le nombre de point est faible ; en général un poste à l'entrée qui intègre la sonde température (dans mon cas également la commande des volets) et ensuite quoi (sachant que le ou les détecteurs des ouvrants Reed ne sont pas connectés sur le bus)?
Dans mon installation il y a un départ par niveau (étage) et annexe (garage, abri de jardin, etc.) puis ensuite du point à point à chaque niveau (étage).
Dans tous les cas il est possible de panacher étoile et point à point selon les contraintes ; la seule chose à éviter absolument c'est de faire un bouclage.
C'est effectivement la réflexion que je me faisais en essayant de faire un schéma propre hier soir, du coup l'idée serait de faire du point à point entre la tgbt et chaque pièces (plain pied)
Répondre
#4
Actionneur analogique (optionnel VMC) : MDT AKY-0410.01 (0-10V)
Très étonné de voir un pilotage 0-10V pour une VMC ? C'est quelle VMC ?

Il s'agira d'une VMC standard, je pense que c'est une hallucination de Gemini. Du coup, est-il pertinent de passer la vmc sur KNX?

Une VMC fonctionne en permanence (réglementaire) ; en revanche il existe des VMC qui disposent de bouches d'extraction pour lesquelles il est possible de commander une augmentation du débit (boost)  durant un certain temps en coupant un court instant l'alimentation de la bouche (il y a des sujets sur le forum). Pour commander le contact on utilise un des objets du détecteurs.


Couloirs / Zones de passage : Le MDT SCN-P360D3.02 (avec ses 3 capteurs PIR) me semble pas mal pour pouvoir bloquer électroniquement une zone (éviter que le couloir s'allume si on bouge dans la chambre adjacente). Qu'en pensez-vous ?
Le plus généralement la porte est fermée lorsqu'on est dans une chambre et on est plutôt confronté au problème inverse, à savoir ne pas allumer la SDB, les WC (ou autre pi-ce équipée d'un détecteur de présence) lorsqu'on circule dans une zone de passage.
Pour ce type de pièce, une solution consiste à installer un détecteur à proximité de la porte (où l'on place normalement l'interrupteur) et à désactiver le faisceau du côté de la porte. Il faudra alors légèrement s'engager dans la pièce pour provoquer la détection.

Merci pour l'info, des détecteurs à préconiser? 

Pas spécialement (j'utilise des ABB  Prion Bush-Jaeger qui se montent sur les postes de commande) ; il faut simplement sélectionner un à un les faisceau même si si c'est souvent le cas 

La topologie en "arbre / étoile locale par pièce" pour le bus vous semble-t-elle pertinente sur du neuf ?
Une topologie en étoile dans une pièce semble peu utile sachant que le nombre de point est faible ; en général un poste à l'entrée qui intègre la sonde température (dans mon cas également la commande des volets) et ensuite quoi (sachant que le ou les détecteurs des ouvrants Reed ne sont pas connectés sur le bus)?
Dans mon installation il y a un départ par niveau (étage) et annexe (garage, abri de jardin, etc.) puis ensuite du point à point à chaque niveau (étage).

Dans tous les cas il est possible de panacher étoile et point à point selon les contraintes ; la seule chose à éviter absolument c'est de faire un bouclage.

C'est effectivement la réflexion que je me faisais en essayant de faire un schéma propre hier soir, du coup l'idée serait de faire du point à point entre la tgbt et chaque pièces (plain pied)

[/quote]

Il es possible, par exemple, de créer 3 départs (puis point à point depuis chaque départ) pour les zones jour/nuit/pièces techniques ce qui permet, le cas échéant, une recherche de panne  plus facile en isolant rapidement une partie de l'installation.
Répondre


Atteindre :