Pour les rubans led, j'ai regardé la puissance au m qui est indiquée (par exemple 14.4W / m) et ça m'a permis de dimensionner le driver. 

Je veux pas dire de bêtises, mais j'aurais tendance à compter l'ensemble de la consommation du spot si tout est allumé.
Sur la fiche de ton spot il est indiqué en consommation : Rouge : 2W / Vert : 1.7W / Bleu : 1.7W / WW : 5W, soit une consommation maxi de 10.4W pour un spot. Le driver que j'ai utilisé existe en version 75W, 100W et 200W il me semble, ça ferait 7 spots, 9 spots et 19 spots. 

Ca reste une supposition, autant j'ai compris comment ça fonctionne pour les rubans, autant pour les spots, je ne sais pas si faut le faire comme ça, si quelqu'un peut confirmer ?