Contrôleur logique ABA S/1.2.1 : partage de blocs fonctions
#58
Basculement séquentiel 2 entrées

Le but de ce bloc de fonction est de permettre l'activation ON (1) d'une sortie uniquement si, dans un premier temps, les 2 entrées sont ON (1) et de garder ensuite cette sortie ON (1) tant que l'entrée 1 est ON (1).

Fonctionnement :

- 1 IN de 1 BIT : Entrée 1
- 1 IN de 1 BIT : Entrée 2
- 1 OUT de 1 BIT : Sortie

1) Dans un premier temps, il faut que les 2 entrées soient ON pour que la sortie soit à ON.
2) Si l'entrée 1 est toujours à ON quand l'entrée 2 passe en OFF, la sortie reste à ON.
3) Si l'entrée 1 passe à OFF, la sortie passe à OFF.
4) Si l'entrée 1 passe à nouveau à ON alors que l'entrée 2 est toujours à OFF, la sortie reste à OFF.

En résumé, pour que la sortie soit ON, il est nécessaire que les 2 entrées soient ON dans un premier temps.

Schéma :

   

Exemple :

Dans des toilettes sous un escalier, un détecteur de présence détecte les personnes qui montent l'escalier (détection non souhaitée). L'ajout d'un capteur d'ouverture de porte permet la prise en compte du détecteur uniquement si la porte est ouverte.
La détection d'un détecteur de présence est l'entrée 1 et un détecteur d'ouverture de porte est l'entrée 2.
1) Lorsque la porte s'ouvre (Entrée 2 = ON) et que le détecteur détecte une présence (Entrée 1 = ON), la lampe s'allume (Sortie = ON).
2) La porte est fermée (Entrée 2 = OFF) tandis que le détecteur détecte toujours une présence (Entrée 1 = ON), la lampe reste allumée (Sortie = ON).
3) La porte est à nouveau ouverte pour sortir de la pièce (Entrée 2 = ON), le détecteur détecte toujours une présence (Entrée 1 = ON), la lampe reste allumée (Sortie = ON).
4) La porte est fermée (Entrée 2 = OFF) et le détecteur ne détecte plus de présence (Entrée 1 = OFF), la lampe s'éteint (Sortie = OFF).
5) Si le détecteur détecte à nouveau une présence (Entrée 1 = ON) mais que la porte est fermée (Entrée 2 = OFF), la lampe reste éteinte (Sortie = OFF).

Voici un schéma pour cet exemple contenant également des temporisations dont le temps d'activation est configurable (via Home Assistant).
Dans mon cas, l'information capteur d'ouverture venant de Home Assistant, un BIT (SW HA ACTIF) permet de s'assurer que Home Assistant est toujours joignable (dans le cas contraire, le capteur d'ouverture est ignoré).

   