#31
(24/08/2023, 16:47:09)flop a écrit : Hello Ives, effectivement, j'ai toute ces infos "completement ouvert" ou "complétement fermé" et entreouvert. J'ai peu utiliser la bascule RS et j'arrive pas bien à cerner la solution que tu me proposes, si tu as déjà implémenté qq chose qui ressemble à cette mémorisation, je veux bien voir. Et pour mieux préciser, c'est pas un portail mais une porte de garage qui peut-être aussi s'ouvrir et se fermer depuis une télécommande.
La porte peut être entrouverte et l'arrêt a pu se faire lors de son ouverture ou de sa fermeture. Gérer les impulsions de la commande externe avec l'ABA est une chose sauf que si un ordre a été donné par une télécommande, il ne sera pas considéré.

Une solution serait d'envoyer le soir une impulsion sur l'entrée externe (sauf si la porte est fermée) et en même temps de lancer un timer dont le temps correspond au temps de fermeture de la porte ; si le timer est écoulé alors de détecteur "fermeture porte" n'est pas à 1, il faut envoyer de nouveau un ordre (et peut-être un troisième en fonction du comportement de l'automatisme lorsqu'un ordre stop a été émis).
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Contrôleur logique ABA S/1.2.1 : partage de blocs fonctions - par Ives - 24/08/2023, 18:02:23

Atteindre :