Problème LED dimmable
#6
pour dimmer un bandeau led il faut :
le transfo d'origine 12v du bandeau led -> le variateur 12v pilotable 0/10v -> le bandeau led
Ensuite tu viens ajouter le module KNX 0-10v qui sert à piloter le variateur 12v. Ils sont connectés entre-eux via des bornes spécifique 0/10v sur les 2.

Je pense que c'est une mauvaise idée de mettre le transfo au compteur. La longueur de câble est trop importante et un bandeau led ça peut consommer beaucoup, donc faire chauffer fortement le câble si c'est du 12v qui est transporté.
En général, le transfo, le dimmer 12v et le module KNX 0-10v se placent au plus près du bandeau led, ils sont fabriqués pour être relativement compacts et intégrés dans un faux plafond par exemple (garder un accès !). Tu peux éventuellement imaginer laisser le module KNX 0-10v au compteur à condition d'avoir un double fil qui va du module KNX au dimmer 0-10v.


Répondre


Messages dans ce sujet
Problème LED dimmable - par abelfils - 24/01/2014, 07:17:14
RE: Problème LED dimmable - par Ives - 24/01/2014, 14:00:08
RE: Problème LED dimmable - par Laurent35 - 14/02/2014, 01:34:24
RE: Problème LED dimmable - par mil3d - 14/02/2014, 10:48:57
RE: Problème LED dimmable - par Laurent35 - 14/02/2014, 11:10:08
RE: Problème LED dimmable - par mil3d - 14/02/2014, 11:20:42
RE: Problème LED dimmable - par Laurent35 - 14/02/2014, 12:26:37
RE: Problème LED dimmable - par mil3d - 14/02/2014, 12:31:03
RE: Problème LED dimmable - par Laurent35 - 14/02/2014, 12:33:22
RE: Problème LED dimmable - par Ives - 14/02/2014, 13:04:45