Salut,
Vous trouverez dans ce fil l'étude et l'installation de notre domotique KNX, certaines parties du projet sont encore à l'étude, notamment le choix définitif de la visu.
Détail du projet.
Habitation de 360m² construite en demi-niveaux dans la région de Mont-sur-Marchienne. Le choix de la domotique a été motivé par les raisons suivantes:
- Envie d'avoir un installation electrique modulable et évolutive pour le futur.
- Controle 24/7 de la consommation énergétique, historique/graphiquage dans le but d'optimiser celle-ci au fil du temps.
Le but est donc d'avoir une installation non figée dans le temps et le but premier est de faire des économies sur le long terme. Accessoirement j'aime aussi les geekeries que l'on peut faire avec la domotique
Description de l'installation.
Phase 1 Eclairage, chauffage, énergie.
Une alimentation KNX 640mA(MDT Technologies), une passerelle IP/KNX(Siemens).
32 sorties KNX 10A(Siemens) pour commande d'éclairage principalement. Quelques prises secteur commutées également.
32 entrées KNX(Siemens) soit libre de potentiel ou 12...220V ac/dc, utilisé pour commande éclairage dans les caves à partir de bouton poussoirs classiques. Utilisé aussi pour numériser l'état d'ouverture/fermeture des fenetres/portes/velux, détection de présence, comptage énergie(compteur à impulsion pour eau/gaz) et d'autres bricoles(bouton sonnette d'entrée,..)
6 dimmer 300VA(Siemens), pour commande d'éclairage, luminosité variable donc..
8 sorties pour commande electrovannes(MDT Technologies), commande zone par zone du chauffage central(gaz, hybride sol/radiateurs). Régulation type PWM.
Plusieurs "interrupteurs" KNX(MDT Technologies) 2, 4, 8 boutons, +LED.
Une vingtaine de capteur t° 1wire(Dallas/Maxim). Un dans chaque pièce, extérieur, départs/retours t° chauffage sol, frigos, congélateurs.. vu le faible cout(- de 2€) je vais en mettre un peu partout.
Ces capteurs t° sont reliés à une interface bus master 1wire i²c(DS2482-100*1 et DS2482-800*1 soit 9 bus), elle meme reliée à un Raspberry Pi.
Le RPi fera la passerelle entre le 1wire et le KNX via smarthome.py, openremote, domogix ou autre, j'hésite encore. En fait j'aimerais un framework compatible avec des scripts python complexes.. vous me conseillez quoi ?
J'ai déjà testé smarthome/smartvisu et openremote.
Le Rpi gère également les éléments suivants:
un MCP3008 en SPI(ADC 8 canaux / 10BIT) pour la mesure en courant de l'installation électrique, via des pinces ampéremétrique sur différents circuits(général pour commencer..).
Un capteur HC-SR04 à ultrasons, pour mesure du niveau d'eau de la citerne.
Quelques relais commandés via GPIO pour le controle de certaines fonctions de la chaudière.
Le tout fait maison au niveau hardware et programmation python.
Phase 2, opérationnel d'içi 2ans.
Ces options viendront se greffer par la suite sur l'installation phase 1. Les gaines et cables seront prévues dès le départ...
- Gestion des volets(une dizaine)
- Gestion automatisée d'un bac de culture hydroponique pour plantes aromatiques sur la terasse. Gestion automatique pH, electroconductivité, mise à niveau de la solution nutritive, température solution.
- Videosurveillance/Alarme. Portier video, photo en cas d'abscence si on sonne à la porte, etc..
- Audio multi-room via DLNA et commandes spécifiques Onkyo eiscp( https://pypi.python.org/pypi/onkyo-eiscp )
- Controle XBMC à partir de la visu, controle TV (je dois encore bosser la dessus, pas encore fait la peche aux infos).
- Gestion de la salle home-cinema.
- Gestion Telephonie/Skype. Appel via visu, ou TV "Skype compatible". Central TF Asterisk(historique appels sur visu etc..)
- Station météo
Phase 3(Dans quelques années)
- Gestion complète d'une piscine
- ?? l'avenir nous le dira :-)
Voilà, les commentaires et critiques constructives sont les bienvenues.
Je mettrais à jour régulièrement ce fil.
Je suis en train de monter quelques élements KNX sur un panneau en bois et rails din pour faire quelques tests.
Le raspberry + bus 1wire + HC-SR04 + MCP3008 + GPIO est déjà opérationnel.
Cordialement
Rémy
Vous trouverez dans ce fil l'étude et l'installation de notre domotique KNX, certaines parties du projet sont encore à l'étude, notamment le choix définitif de la visu.
Détail du projet.
Habitation de 360m² construite en demi-niveaux dans la région de Mont-sur-Marchienne. Le choix de la domotique a été motivé par les raisons suivantes:
- Envie d'avoir un installation electrique modulable et évolutive pour le futur.
- Controle 24/7 de la consommation énergétique, historique/graphiquage dans le but d'optimiser celle-ci au fil du temps.
Le but est donc d'avoir une installation non figée dans le temps et le but premier est de faire des économies sur le long terme. Accessoirement j'aime aussi les geekeries que l'on peut faire avec la domotique
Description de l'installation.
Phase 1 Eclairage, chauffage, énergie.
Une alimentation KNX 640mA(MDT Technologies), une passerelle IP/KNX(Siemens).
32 sorties KNX 10A(Siemens) pour commande d'éclairage principalement. Quelques prises secteur commutées également.
32 entrées KNX(Siemens) soit libre de potentiel ou 12...220V ac/dc, utilisé pour commande éclairage dans les caves à partir de bouton poussoirs classiques. Utilisé aussi pour numériser l'état d'ouverture/fermeture des fenetres/portes/velux, détection de présence, comptage énergie(compteur à impulsion pour eau/gaz) et d'autres bricoles(bouton sonnette d'entrée,..)
6 dimmer 300VA(Siemens), pour commande d'éclairage, luminosité variable donc..
8 sorties pour commande electrovannes(MDT Technologies), commande zone par zone du chauffage central(gaz, hybride sol/radiateurs). Régulation type PWM.
Plusieurs "interrupteurs" KNX(MDT Technologies) 2, 4, 8 boutons, +LED.
Une vingtaine de capteur t° 1wire(Dallas/Maxim). Un dans chaque pièce, extérieur, départs/retours t° chauffage sol, frigos, congélateurs.. vu le faible cout(- de 2€) je vais en mettre un peu partout.
Ces capteurs t° sont reliés à une interface bus master 1wire i²c(DS2482-100*1 et DS2482-800*1 soit 9 bus), elle meme reliée à un Raspberry Pi.
Le RPi fera la passerelle entre le 1wire et le KNX via smarthome.py, openremote, domogix ou autre, j'hésite encore. En fait j'aimerais un framework compatible avec des scripts python complexes.. vous me conseillez quoi ?
J'ai déjà testé smarthome/smartvisu et openremote.
Le Rpi gère également les éléments suivants:
un MCP3008 en SPI(ADC 8 canaux / 10BIT) pour la mesure en courant de l'installation électrique, via des pinces ampéremétrique sur différents circuits(général pour commencer..).
Un capteur HC-SR04 à ultrasons, pour mesure du niveau d'eau de la citerne.
Quelques relais commandés via GPIO pour le controle de certaines fonctions de la chaudière.
Le tout fait maison au niveau hardware et programmation python.
Phase 2, opérationnel d'içi 2ans.
Ces options viendront se greffer par la suite sur l'installation phase 1. Les gaines et cables seront prévues dès le départ...
- Gestion des volets(une dizaine)
- Gestion automatisée d'un bac de culture hydroponique pour plantes aromatiques sur la terasse. Gestion automatique pH, electroconductivité, mise à niveau de la solution nutritive, température solution.
- Videosurveillance/Alarme. Portier video, photo en cas d'abscence si on sonne à la porte, etc..
- Audio multi-room via DLNA et commandes spécifiques Onkyo eiscp( https://pypi.python.org/pypi/onkyo-eiscp )
- Controle XBMC à partir de la visu, controle TV (je dois encore bosser la dessus, pas encore fait la peche aux infos).
- Gestion de la salle home-cinema.
- Gestion Telephonie/Skype. Appel via visu, ou TV "Skype compatible". Central TF Asterisk(historique appels sur visu etc..)
- Station météo
Phase 3(Dans quelques années)
- Gestion complète d'une piscine
- ?? l'avenir nous le dira :-)
Voilà, les commentaires et critiques constructives sont les bienvenues.
Je mettrais à jour régulièrement ce fil.
Je suis en train de monter quelques élements KNX sur un panneau en bois et rails din pour faire quelques tests.
Le raspberry + bus 1wire + HC-SR04 + MCP3008 + GPIO est déjà opérationnel.
Cordialement