		salut, bon j'ai presque fini mon installation mais j'ai un problème avec le détecteur de présence, le voyant de présence s'allume mais rien ne se passe. Il est dans la cage d'escalier. Sur l'adresse de groupe il est lié avec un poussoir hager en bas de l'escalier et un canal switch en mode minuterie. Le poussoir fonctionne, il met bien en route la minuterie quand je l'actionne mais avec le détecteur qui est à l'étage, rien ne se passe. Quelqu'un a une idée?
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 31
	Sujets : 6
	Inscription : Feb 2012
	
	
 
	
	
		ça branche personne mon detecteur de présence! mil3d, t'as fait comment toi?
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 967
	Sujets : 19
	Inscription : Jun 2011
	
Réputation : 
0
	 
	
	
		le mien est placé, mais pas encore testé. Désolé je n'ai pas de solution à te proposer...
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 31
	Sujets : 6
	Inscription : Feb 2012
	
	
 
	
	
		ok, je publierai la solution quand je l'aurai
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 123
	Sujets : 1
	Inscription : Apr 2012
	
	
 
	
	
		Pour commencer, est ce que tu vois la commande passé sur le moniteur de bus?
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 31
	Sujets : 6
	Inscription : Feb 2012
	
	
 
	
	
		ahah, bonne question et là, le néophyte que je suis te répond: comment on voit la commande passer sur le moniteur de bus?
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 123
	Sujets : 1
	Inscription : Apr 2012
	
	
 
	
	
		Hihi en allant dans le menu moniteur de bus...
 
Ets 3 ou 4?
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 31
	Sujets : 6
	Inscription : Feb 2012
	
	
 
	
		
		
		26/10/2012, 18:42:09 
(Modification du message : 26/10/2012, 18:45:30 par Warrio.)
		
	 
	
		ets 4
ok, j'ai trouvé, pas de message sur le moniteur de bus
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 123
	Sujets : 1
	Inscription : Apr 2012
	
	
 
	
	
		Config ne doit pas être bonne, commence par mettre une prog ultra smpliste pour commencer dans ton détecteur juste ta commande On/Off
Comment as tu organisé tes adresses de groupes?
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 31
	Sujets : 6
	Inscription : Feb 2012
	
	
 
	
	
		c'est bon ça marche!!!, j'ai relu le poste sur les adressages multiples et me suis rendu compte que je n'avais pas indiqué d'état. Merci pour l'aide, ça m'a mis sur la voie! Y a-t-il un intérêt commun à ce que je développe?
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 123
	Sujets : 1
	Inscription : Apr 2012
	
	
 
	
	
		Je dirai que ça peut aider les prochains... Quel était ton erreur?
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 31
	Sujets : 6
	Inscription : Feb 2012
	
	
 
	
	
		je pense qu'elles étaient multiples. Je n'avais pas lié d'indication d'état dans mon adresse de groupe et j'avais donc le phénomène du double appui sur le poussoir quand le timer s'éteignait de lui-même. Et je n'avais pas programmé le switch en opération logique.