Config siemens N148/22
#2
Bonjour
Il y a un sujet ici
> Etape 1 : Fermer toutes les connexions qui pourraient utiliser le N148/22
> Etape 2 : Retirer le câble RJ45 du coupleur N148/22
> Etape 3 : Eteindre l’alimentation KNX (prise de courant) du N148/22
> Etape 4 : Allumer à nouveau le courant après quelques secondes
> Etape 5 : Attendre quelques secondes que le coupleur se mettent en route
> Etape 6 : Laisser appuyé plus de 10 secondes sur le bouton d’adressage et laisser appuyer jusqu’à ce que la led rouge s’éteigne. Relâcher seulement une fois la led rouge éteinte
> Cette étape réinitialise le coupleur (pas son adresse physique) pour être certain que la suite fonctionnera.
> Etape 7 : Ensuite, laisser appuyé plus de 5 secondes sur le bouton d’adressage MAIS ralâcher avant 9 SECONDES . La led rouge va alors clignoter très rapidement pendant plusieurs secondes. Une fois éteinte, le coupleur est opérationnel pour accueillir des multi-connexions.
Cette action initialise la multi-connexion.
> Etape 8 : Remettre le câble RJ45
> Etape 9 : Tester ETS monitoring sur plusieurs PC
Répondre


Messages dans ce sujet
Config siemens N148/22 - par fredcmn - 02/12/2017, 15:39:18
RE: Config siemens N148/22 - par Ives - 02/12/2017, 16:50:08

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)