Forum KNX francophone / English KNX forum
Config siemens N148/22 - Version imprimable

+- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com)
+-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Sujet : Config siemens N148/22 (/showthread.php?tid=5035)



Config siemens N148/22 - fredcmn - 02/12/2017

Bonjour,

Je possède une installation en Tébis-Ts, que je vais recharger en knx avec ETS5.

J'ai fait des essais avec une platine de test comportant un tx223 volet roulant et TX 206C
j'ai également fait des essais avec Jeedom sur un RPI3 pour faire du controle et pilotage de mon installation d'essais cela fonctionne par contre ayant une interface
ABB IPS/S2.1 je ne pouvait pas etre connecter avec Jeedom et en meme temps faire de la programmation avec ets5.

J'ai donc acheté une interface Siemens IP N148/22.

Quel manip dois-je faire pour  ??
J'avoue qu'après avoir lu plusieurs post sur ce forum je suis un peu perdu !!!!

je pense l'installer et que faut-il faire nesuite pour pouvoir faire des modifs avec ETS5 et rester connecter avec Jeedom ??

Merci d'avance pour vos réponse


RE: Config siemens N148/22 - Ives - 02/12/2017

Bonjour
Il y a un sujet ici
> Etape 1 : Fermer toutes les connexions qui pourraient utiliser le N148/22
> Etape 2 : Retirer le câble RJ45 du coupleur N148/22
> Etape 3 : Eteindre l’alimentation KNX (prise de courant) du N148/22
> Etape 4 : Allumer à nouveau le courant après quelques secondes
> Etape 5 : Attendre quelques secondes que le coupleur se mettent en route
> Etape 6 : Laisser appuyé plus de 10 secondes sur le bouton d’adressage et laisser appuyer jusqu’à ce que la led rouge s’éteigne. Relâcher seulement une fois la led rouge éteinte
> Cette étape réinitialise le coupleur (pas son adresse physique) pour être certain que la suite fonctionnera.
> Etape 7 : Ensuite, laisser appuyé plus de 5 secondes sur le bouton d’adressage MAIS ralâcher avant 9 SECONDES . La led rouge va alors clignoter très rapidement pendant plusieurs secondes. Une fois éteinte, le coupleur est opérationnel pour accueillir des multi-connexions.
Cette action initialise la multi-connexion.
> Etape 8 : Remettre le câble RJ45
> Etape 9 : Tester ETS monitoring sur plusieurs PC