Je suis d'accord avec mi3ld. Comme je le disais, selon les maisons une sonde intérieure est une bonne idée (quand il existe une forte exposition au soleil).

Selon mon expérience, c'est délicat d'équilibrer un chauffage au sol basse température. Quand on ferme une vanne pour une pièce, on augmente le débit dans toutes les autres et inversement.

Une fois que j'ai eu trouvé le réglage optimum, j'avais plus envie de toucher aux vannes !