Ce n'est pas une fonction, mais une astuce pour créer un compteur avec une sortie sur 1 bit.
Sans cette bidouille, la sortie du compteur n'accepte d'être connectée qu'à une entrée 1 à 4 bytes.
- Ajouter un UP COUNT, un EQUAL, et un CONST (1 bit)
- Connecter v de UP COUNT à i1 de EQUAL
- Connecter o de CONST à i2 de EQUAL
- Normalement v de UP COUNT s'est configuré en 1 bit
- Dans UP COUNT, cocher valeur limite à 1
Optionnel, si on est intéressé uniquement par la sortie à 1 :
- Dans EQUAL, décocher Entrée 2 en tant que paramètre
- Dans EQUAL, cocher Entrée 2, pour comparer avec un 1
- Supprimer CONST
J'utilise cette possibilité dans une diagramme plus vaste qui regarde la position du soleil, la luminosité, et qui doit envoyer un seul ordre de descente des volets/bso.
Mon souci était que si on décidait de stopper la descente, pour profiter de la nuit qui tombe, dès que des nouvelles valeurs de luminosité arrivaient, ça réenclenchait la descente.
Sans cette bidouille, la sortie du compteur n'accepte d'être connectée qu'à une entrée 1 à 4 bytes.
- Ajouter un UP COUNT, un EQUAL, et un CONST (1 bit)
- Connecter v de UP COUNT à i1 de EQUAL
- Connecter o de CONST à i2 de EQUAL
- Normalement v de UP COUNT s'est configuré en 1 bit
- Dans UP COUNT, cocher valeur limite à 1
Optionnel, si on est intéressé uniquement par la sortie à 1 :
- Dans EQUAL, décocher Entrée 2 en tant que paramètre
- Dans EQUAL, cocher Entrée 2, pour comparer avec un 1
- Supprimer CONST
J'utilise cette possibilité dans une diagramme plus vaste qui regarde la position du soleil, la luminosité, et qui doit envoyer un seul ordre de descente des volets/bso.
Mon souci était que si on décidait de stopper la descente, pour profiter de la nuit qui tombe, dès que des nouvelles valeurs de luminosité arrivaient, ça réenclenchait la descente.