Bonjour,
La CP-D 24/0.42 est classe II et elle est protégée contre les surcharges et courts-circuits, donc elle convient. Inutile de mettre un protection au secondaire (24 V).
Au primaire (côté 230 V) c'est la section du câble d'alimentation qui impose le calibre maximal de la protection. Jusqu'à 16 A pour un circuit en 1,5 mm² mais tu peux mettre 2 A ou 6 A