Protection électrique d'un batiment annexe
#19
(08/02/2026, 15:17:17)Ives a écrit :
(08/02/2026, 14:34:44)M2D a écrit : Bien le prix, car si on commence a parler de sectionneur 25 A avec Vigi 30mA Ac il y en a plusieurs qui vont tousser.
Où veux-tu mettre un sectionneur + Vigi ?

C'était à la place de l'inter diff terminal, mais manque de bol pour moi, cela existe Angry

(08/02/2026, 14:34:44)M2D a écrit : Maintenant, là où je me trompe c'est que la chute de tension admissible est de 2% et donc avec du 10² sur 40 m, c'est du 25A en sortie Wink

NFC 15-100
........
Dans l’absolu, il faudrait connaître la longueur et la section du câble alimentant le tableau principal afin de déterminer la section du câble entre le tableau principal et le tableau secondaire, de manière à ne pas dépasser une chute de tension totale de 3 %. Chez moi je suis passé en 16 mm²

Oui les calcul ce font in situ car nous n'avons pas toute les infos


Pour l'article 524, pour moi il est clair et si tu souhaite l'ignoré, cela me pose aucun soucis.

@poukil
On peut tout faire :
  • L'ajout d'un vigi à un sectionneur donne un interdiff
  • L'ajout d'un vigi à un disjoncteur donne un disjoncteur différentiel
Et comme les valeurs de chacun peuvent être personnalisé donc tou est possible
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Protection électrique d'un batiment annexe - par M2D - 08/02/2026, 19:22:04