Protection électrique d'un batiment annexe
#17
(07/02/2026, 00:32:40)Ives a écrit :
(06/02/2026, 22:25:59)M2D a écrit : Donc qui peux le plus peu le moins, pour 32A en 6² la chute de tension est > 4% (hors normes) ce qui t'impose un différentiel de 20A.
Je ne comprends pas :" ce qui t'impose un différentiel de 20A" ?

Bien le prix, car si on commence a parler de sectionneur 25 A avec Vigi 30mA Ac il y en a plusieurs qui vont tousser. Maintenant, là où je me trompe c'est que la chute de tension admissible est de 2% et donc avec du 10² sur 40 m, c'est du 25A en sortie Wink
Répondre