21/11/2025, 09:00:28
(17/11/2025, 12:20:53)parfeu63 a écrit : Bonjour a tous,Bonjours, je réponds a ma question
je rencontre quelques difficultés avec la programmation d'un ABA/S 1.2.1,
je désire envoyer un numéro de scène (fermeture de stores ban valeur: 5) sur une adresse de groupe dont le DPT est 17.001.
mais ma variable de 8 bits non signé a un soucis de type !!!
sur la documentation du ABA/S ils ont une solution avec le bloc "delay" mais là encore je suis bloqué
quelqu'un a t il réalisé ceci?
je vous remercie si vous avez une idée
bonne journée a vous tous
car j'ai trouvé ce qui manquait grâce a une lecture du programme par ABB Assistance !
en effet j'avais oublié de cocher dans la fonction "mux" l'envoi des données en cas de changement.
c'est bête ou idiot mais quand on a la tête dans le guidon, on passe quelques fois a coté des principe de base.
le premier étant de se relire.