Note de ce sujet :
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Contrôleur logique ABA S/1.2.1 : partage de blocs fonctions
#86
(17/11/2025, 20:31:34)XeNo a écrit : Bonjour,
J'imagine que tu as une station météo pour récupérer les infos. Tu as bien souvent des alertes intégrées (vent et gel) pour gerer ce type de cas. Essaie de regarder de ce côté.

Bonjour,
je n'ai pas de station météo a proprement dit, j'ai un capteur de vent 4-20mA attaché a une entrée analogique MDT, l'ensemble me revient moins cher, d'où le fait de vouloir automatiser moi même les seuils de déclenchement a partir de la gestion des valeurs de scènes.
j'ai contacté l'assistance de ABB, 
wait and see
on croise les doigts
[Image: biggrin.gif]
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Contrôleur logique ABA S/1.2.1 : partage de blocs fonctions - par parfeu63 - 20/11/2025, 09:35:02