24/06/2025, 00:14:01
(23/06/2025, 18:43:45)Silver60 a écrit : le schéma est ici on en avait déjà parlé, j'ai juste proposé de modifier en amenant directement les deux fils de neutrre sur le disjoncteur puisqu'il y a 2 entrées :Il n'y a pas deux neutres mais un seul qui est en aval du disjoncteur divisionnaire et il faut que ce neutre soit connecté aux lampes ainsi qu'aux bornes N de l'actionneur ; peu importe la façon de le faire donc tu peux brancher comme indiqué par ton schéma.
https://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=8437&page=9