(13/05/2025, 23:43:02)Ives a écrit :(13/05/2025, 22:50:25)Silver60 a écrit : tiens j'avais pas pensé à ça
mais c'est une entourloupe ou c'est bien la section qui va au disjoncteur qui compte ?
d'autres raisons pourquoi je vois autant de sections > 1,5mm2 dans les tableaux KNX sur les actionneurs ?
Si le circuit est constitué de fils de différentes sections, c'est la plus faible qui détermine le calibre maximal du disjoncteur. Par exemple, si un circuit est en 2,5 mm² puis passe en 1,5 mm², le calibre maximal du disjoncteur sera 16 A.
OK mais du coup 8 ou 12 PL ?
sinon tu sais pourquoi on voit aurant de "gros" fils souvent souples dans les installations domotiques ?