Si je devais refaire, je passerai uniquement du 1,5 partout.
Le 2,5 n'a aucun intérêt au final, sauf point de chauffage elec ou particulier (ballon, chauffage, point de chauffe, etc.) ou les très longue portée (prise jardin par exemple).
Tu peux aller jusque 8 prises en 1,5 et 12 en 2,5. Perso j'ai amené chaque prise au tableau pour ne rien ponter sauf au tableau. Du 1,5 est plus maniable et c'est de la gaine de 16 (en préfilé) par contre tu as une gaine de 20 avec du 2,5 préfilé ce qui prend plus de place.. sans parler du cablage des appareillages muraux qui est bien plus simple en 1,5
Le 2,5 n'a aucun intérêt au final, sauf point de chauffage elec ou particulier (ballon, chauffage, point de chauffe, etc.) ou les très longue portée (prise jardin par exemple).
Tu peux aller jusque 8 prises en 1,5 et 12 en 2,5. Perso j'ai amené chaque prise au tableau pour ne rien ponter sauf au tableau. Du 1,5 est plus maniable et c'est de la gaine de 16 (en préfilé) par contre tu as une gaine de 20 avec du 2,5 préfilé ce qui prend plus de place.. sans parler du cablage des appareillages muraux qui est bien plus simple en 1,5