Et tu aurais une marque a me conseiller pour un actionneur entre 8 et 12 sortie ?
Pour l'alimentation je vais passer sur une plus grosse du coup et garder l'autre en secours, pareil si tu a une marque, je part sur une 640ma du coup ? j'ai deja 26 participant actuelement + les 5 bouton, et le nouveau actionneur que je vais ajouter.
Messages : 3,732
Sujets : 46
Inscription : Mar 2013
Une alimentation de secours doit avoir la capacité à alimenter l'ensemble des participants, sinon elle ne sert à rien !
L'alimentation MDT STR 640.01 est redondante. En cas de défaillance de l’un des blocs, le second prend automatiquement le relais, assurant la continuité de service sans interruption.
Afin de garantir son efficacité, elle doit être complétée par une protection adaptée contre les surtensions :
un parafoudre en tête d’installation, ainsi qu’un
limiteur de surtension dédié sur le bus KNX.