Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mon projet KNX : Besoin de Conseils
#26
Bon, j'ai regardé le .bak que tu m'a envoyé.

Le fichier commence avec le mot 'TAPE' ; d'après ce que j'ai lu, il s'agit d'un backup d'une Microsoft SQL Server's database. Dans le fichier, j'ai vu passer des chaînes 'ETS4' et autres choses qui font dire que tu vas peut-être t'en sortir Wink

Par contre, n'ayant pas ETS4, et ne connaissant pas le monde Microsoft, je laisse aux gens compétents le soin de t'expliquer comment restaurer cette base de données...
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#27
Salut,
C'est backup ets 4, il suffit d'utiliser la fonction restauration projet ou base de données d'ets4.
Répondre
#28
Merci Fma38 d'avoir pris le temps de l'étudier, une lueur d'espoir au bout du tunnel =)
Ok je vais me renseigner pour essayer de l'ouvrir

Hjanneau , j'ai déjà essayé cette fonction sous ETS 4 il me renvoi cette erreur:
"La restauration de 'C:\Users\cdd3\Desktop\Salle reunion.bak' vers 'C:\ProgramData\KNX\ETS4\v4.0\Databases\op.mdf' a échoué.
La version de schéma de la base de données est inconnue. Ceci peut arriver si la base de données a été créée avec une version d'ETS4 plus récente."
Répondre
#29
Bonjour,

je n'ai pas ETS4, mais je vais lancer une idée comme ça:

Est ce que le fait que notre ami utilise une version light peut l’empêcher de restaurer une base faite avec une version pleine?

@+

seb
Répondre
#30
Pas impossible, effectivement.

Il faudrait qu'il envoie l'archive¹ à quelqu'un possédant ETS complet...

¹ au passage, la base .bak fait 30Mo ; une fois compressée, elle ne fait plus que 4Mo ! C'est super optimisé, le format de cette base !!! Microsoft aime les contructeurs de disques durs, c'est sûr !
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#31
Je vais voir si je trouve quelqu'un ayant la version complète pour faire le test
Répondre
#32
J'ai une licence pro ETS, envoie moi le fichier.
Répondre
#33
Sachant que hjanneau a une version pro et qu'il arrive a l'ouvrir est t'il possible maintenant de le récupérer pour que je puisse l'ouvrir sous ma version ?
Répondre
#34
Non, je ne pense pas ; la version lite est limitée, et si le projet est trop gros, tu ne peux pas l'éditer...

Tu ne peux pas te faire payer la licence ETS4 complète ? Sans ça, tu ne pourras rien faire !
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#35
Non au fait le problème est réglé, il m'a filé le .knxproj avec un total de 9 participants ce qui passe largement.
Répondre
#36
Cool !
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#37
Merci a toi en tout cas fma38, je me remet au boulot alors et si j'ai d'autre soucis j'essayerai de vous en faire part
Répondre
#38
Question maintenant que j'ai quelques adresses individuelles ainsi que des adresses de groupe je voudrais pouvoir tester des groupwrite ou listen sur mon réseau KNX mais quand j'en lance une je n'est qu'un resultat me disant succes et pas de remontées d'informations
Répondre
#39
Tu utilises quoi ? Linknx ? eibd ? Peux-tu donner un exemple précis ?
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#40
J'utilise eibd , par exemple sur un groupread:

eibd@raspberrypi /usr/local/bin $ groupread 0/0/7
usage: groupread url eibaddr: Success
Répondre
#41
Bonjour,
Quand une application indique "usage ..." cela signifie que les paramètres fournis ne sont pas corrects. Il y a un exemple de syntaxe dans ce post : http://www.knx-fr.com/showthread.php?pid=13698

Cela ressemble à ceci :
groupswrite ip:192.168.0.15 10/4/19 0

Edit :
Pour le groupread ça doit être groupread ip:x.x.x.x 0/0/7
Répondre
#42
J'ai testé la syntaxe que tu m'a donnée et cela me donne ça :

eibd@raspberrypi /usr/local/bin $ groupread ip:127.0.0.1 0/0/7
Open failed: Connection refused

Une idée ?
Répondre
#43
Il y a une autre syntaxe pour les appels locaux (127.0.0.1 = machine locale) :
groupread local:/tmp/eib 5/2/31

Il y a un post ici :
https://groups.google.com/forum/#!topic/...L6k2rCIAmw

Peut-être qu'il manque des paramètres lors du lancement d'eibd. tu verras dans le post mentionné ci-dessus qu'il y a des commandes à taper pour vérifier que tout est bien lancé.

Mais je ne fais que des recherches sur le net pour t'aider. Je ne suis pas du tout un spécialiste d'eibd ...
Répondre
#44
Il tourne bien, eibd ? Que donne :

$ ps -eF | grep eibd
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#45
eibd@raspberrypi /home/pi $ ps -eF | grep eibd
root 8763 8762 1 1101 1168 0 02:11 pts/0 00:00:00 su eibd
eibd 8764 8763 31 1414 2792 0 02:11 pts/0 00:00:00 bash
eibd 8772 8764 0 1114 1124 0 02:11 pts/0 00:00:00 ps -eF
eibd 8773 8764 0 886 808 0 02:11 pts/0 00:00:00 grep --color=auto eibd
Répondre
#46
Dans le post mentionné plus haut, ils indiquents :
un "ps ax | grep eibd" donne :
1671 ? Ss 0:01 /usr/local/bin/eibd --daemon=/var/log/eibd.log --pid-file=/var/log/eibd.pid --eibaddr=0.0.0 -d -D -S -T -i usb:2:2:1:0:0

Il ne manquerait pas quelques paramètres quand tu lances eibd (en particulier les -d -D -S -T -i ) ?
Répondre
#47
Une question m'est venu en faisant des tests hier :
Es ce normal qu'avec une interface IP je ne peux faire de groupsocketlisten ?
Pareil avec ETS je ne peux scanner ma ligne alors qu'elle est existante
Répondre
#48
Je me suis trompé sur les options du ps ; donne le résultat de la commande données par Weevil...

C'est quoi, comme interface ? Les récentes proposent plusieurs connexions possibles, mais sur certaines (Siemens) c'est une vraie plaie pour activer les autres (je te laisse farfouiller sur le net). Donc si eibd est déjà connecté, ETS ne peux plus s'y connecter...
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#49
eibd@raspberrypi /usr/local/bin $ ps ax | grep eibd
11372 pts/0 S 0:00 su eibd
11384 ? Ss 0:00 eibd -d -D -S -T -i ipt:10.241.98.125:3671
11410 pts/0 S+ 0:00 grep --color=auto eibd

Interface IP 148/22 (Siemens) , mais je crois que je viens de comprendre mon erreur, je faisais des groupsocketlisten sur interface en elle même alors que je dois le faire en local car c'est en local que Eibd est installé
Oui je sais que une connexion est possible a la fois , y a t'il une commande pour arrêter eibd ou faut il couper la machine ?
Répondre
#50
(10/02/2014, 09:27:06)Batbat a écrit : Oui je sais que une connexion est possible a la fois , y a t'il une commande pour arrêter eibd ou faut il couper la machine ?

Bonjour,

Avec la N148/22 il faut faire la procédure suivante pour disposer de plusieurs connexions simultanées :

Etape 1 : Fermer toutes les connexions qui pourraient utiliser le N148/22
Etape 2 : Retirer le câble RJ45 du coupleur N148/22
Etape 3 : Eteindre l’alimentation KNX (prise de courant) du N148/22
Etape 4 : Allumer à nouveau le courant après quelques secondes
Etape 5 : Attendre quelques secondes que le coupleur se mettent en route
Etape 6 : Laisser appuyé plus de 10 secondes sur le bouton d’adressage et laisser appuyer jusqu’à ce que la led rouge s’éteigne.
Relâcher seulement une fois la led rouge éteinte
Cette étape réinitialise le coupleur (pas son adresse physique) pour être certain que la suite fonctionnera.
Etape 7 : Ensuite, laisser appuyé plus de 5 secondes sur le bouton d’adressage MAIS ralâcher avant 9 SECONDES . La led rouge va alors clignoter très rapidement pendant plusieurs secondes. Une fois éteinte, le coupleur est opérationnel pour accueillir des multi-connexions.
Cette action initialise la multi-connexion.
Etape 8 : Remettre le câble RJ45
Etape 9 : Tester ETS monitoring sur plusieurs PC
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)