Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Construction maison (en cours)
Non Paradox EVO HD+ avec une passerelle KNX Elausys
Pilotable depuis Home Assistant (sans cloud Paradox)
[Image: wakt.png]
Répondre
là je suis vraiment au stade de l'installation matérielle
Répondre
question branchement ce n'est peut-être pas si différent d'une alarme à l'autre.
moi j'ai passé du 6x0,22 + 2x0,75
par exemple ma sirène d'alarme intérieure
déjà c'est bizarre le nombre de connexion sur la notice et sur l'objet diffère
en fait ma question c'est je branche quoi et où ? lol
sur le boitier
[Image: HZZHGZ.jpg]
sur la notice
[Image: image0.png]
Répondre
Je dirais
- le 12V de l'alarme au +12 V de la sirène
- le 0V de l'alarme au COM de la sirène
- La sortie sirène de l'alarme (Bell) au D de la sirène
- TMP c'est le Tamper (boucle autoprotection) au TAMPER de l'alarme si l'entrée existe ou sur une entrée classique dédiée à cette fonction.
Répondre
en fait pour l'instant les câbles vont d'un emplacement à l'autre, côté centrale ils sont juste regroupés là où elle sera fixée.
je dispose de 6 fils de 0,22 et de 2 fils de 0,75
pour l'instant je ne branche que la sirène pour la fixer
j'utilise la paire en 0,75 pour les 2 entrées 12V ?
et des 0,22 pour les autres emplacements : COM + D + TMP ?
Mais comme c'est fait j'ai l'impression qu'elle n'attend qu'un seul fil sur le +12V, puis un autre sur le COM, puis un autre sur le D, puis 2 fils pour le TMP ?
en tout y a 5 emplacements donc 5 fils ?
Répondre
[Image: satelmeaning.jpg]
Répondre
Oui les 0,75 mm² pour l'alimentation et les 0,22 mm² pour le reste.
Une sirène doit obligatoirement être alimentée ; ensuite elle déclenche sur un niveau 0V ou 12 V sur l'entrée (généralement noté B comme Bell) mais tu dois avoir la doc de la sirène ?
Ensuite certaines imposent de court-circuiter les bornes Tamper si non utilisées
Répondre
Dans la documentation il est mentionné STA pour le déclenchement et il n'y a pas ce repère sur la sirène ?
Répondre
non c'est issue d'une autre notice pour la sirène extérieure de la même marque. c'était pour avoir les défintions. là c'est la sirène intérieure que je voudrais brancher.
Répondre
si je fais ça tu penses que c'est OK ?

[Image: branche.jpg]
Répondre
oui
Répondre
Merci Ives, ta réponse va me permettre d'avancer sur mon chantier, merci beaucoup !
Répondre
Bon je reviens vers vous au sujet d'un souci qu'il me reste à résoudre dans mon installation, pour mes volets roulants moteurs somfy ils sont branchés avec 4 fils et ensuite j'ai un acionneur KNX ABB et ça fonctionne, ça monte et ça descend en revanche je n'ai pas la possibilité d'obtenir une valeur intermédiaire semi ouvert ou semi fermé, c'est soit totalement ouvert soit totalement fermé, je pensais qu'en appuyant sur la touche fermé lors d'un cycle d'ouverture (ou inversement) ça arrêterait la course mais non ça part dans le cycle inverse. Y a t-il un réglagle possible pour que l'appui bref sur le sens inverse bloque la course ?
Merci par avance pour votre aide.
Répondre
4 fils ; je suppose 3 fils + le conducteur de protection PE (vert/jaune) ?
En plus de la GA ouverture/fermeture, as-tu une seconde GA pour le stop ?
Répondre
Oui c'est bien 4 fils.

Oui j'ai bien une GA up/down et stop

[Image: GAVR4484486115.jpg]

Mais je n'ai rien associé j'avais peur de créer un conflit avec le up/down. Si j'associe la même commande comment distinguer ensuite si la commande c'est ouv/ferm ou stop ? il faudrait que j'arrive a distinguer l'appui court de l'appui long ? je ne suis pas encore rentrer dans ce niveau de détail.
Répondre
Une GA sans objet n'a aucune utilité.
Dans une première GA, il faut associer l'objet up/down du bouton à l'objet up/down de l'actionneur
Dans une seconde GA, il faut associer l'objet stop du bouton à l'objet stop de l'actionneur
Répondre
Donc la première GA est OK. ça fonctionne le volet se lève ou se descend.
Mais la seconde ? je peux associer le meme bouton ? je me demande quel sera le comportement ?
Car j'ai qu'un seul bouton pour les VR. Il fadrait que je puisse distinguer appui court et long p-e ? j'ai du mal à comprendre la séquence. p-e le mieux c'est que j'essaie et je te dis le résultat que j'obtiens. en tout cas merci deja je sais que c'est possible.
Répondre
Oui c'est le même bouton mais pas le même objet. Un exemple :

[Image: fu0o.png]
Répondre
Donc la première GA est OK. ça fonctionne le volet se lève ou se descend.
Mais la seconde ? je peux associer le meme bouton ? je me demande quel sera le comportement ?
Car j'ai qu'un seul bouton pour les VR. Il fadrait que je puisse distinguer appui court et long p-e ? j'ai du mal à comprendre la séquence. p-e le mieux c'est que j'essaie et je te dis le résultat que j'obtiens. en tout cas merci deja je sais que c'est possible.
Répondre


Atteindre :