Detecteur hager TCC520 et déclenchement intempestif. - Rallyman26 - 02/11/2019

Bonjour. J'ai installer des cellules de plafond hager TCC520 chez un ami et j'utilise uniquement la détection pot l'allumage sans tenir compte de la luminosité. Les cellules fonctionnent normalement à la détection mais à la fermeture de la porte d'entrée et du cellier cela allume toute les pièces gérés par les cellules et certaines sont carrément de l'autre côté de la maison avec 3 portes de séparation fermées. J'ai chez moi les même cellule et je n'ai pas ce problème là. C'est un truc de fou et je trouve aucune solution à cela. 
Quelqu'un a t'il une idée. 
Merci


RE: Detecteur hager TCC520 et déclenchement intempestif. - fabric24 - 03/11/2019

Bonjour
Problème connu par hager
C'est le courant d'air dans le plafond qui est à l origine du problème


RE: Detecteur hager TCC520 et déclenchement intempestif. - Rallyman26 - 03/11/2019

Et que peux on faire car il s'agit d'un toit terrasse donc plafond non accessible. Faire une cloche sur le détecteur ?


RE: Detecteur hager TCC520 et déclenchement intempestif. - Ives - 03/11/2019

Il y a eut-être la possibilité d’utiliser une cloche de ce type


RE: Detecteur hager TCC520 et déclenchement intempestif. - Rallyman26 - 03/11/2019

Oui j'ai pensé aussi. Juste faut qu'elle rentre par l'emplacement d'un spot qui se trouve à 1m de la cellule. Mais avant je vais voir avec hager si il s'agit d'un problème connu. Le plafond n'a pas d'isolation car l'isolation est uniquement par l'extérieur c'est ce qui ferait ce phénomène de courant d'air. Pourtant pas besoin de claquer fort la porte et un détecteur se trouve à plus de 10 m de là et s'allume aussi.


RE: Detecteur hager TCC520 et déclenchement intempestif. - ji76 - 11/01/2023

(03/11/2019, 11:58:18)Rallyman26 a écrit : Oui j'ai pensé aussi. Juste faut qu'elle rentre par l'emplacement d'un spot qui se trouve à 1m de la cellule. Mais avant je vais voir avec hager si il s'agit d'un problème connu. Le plafond n'a pas d'isolation car l'isolation est uniquement par l'extérieur c'est ce qui ferait ce phénomène de courant d'air. Pourtant pas besoin de claquer fort la porte et un détecteur se trouve à plus de 10 m de là et s'allume aussi.

Bonjour Rallyman26, avez vous trouvé une solution ?
Merci


RE: Detecteur hager TCC520 et déclenchement intempestif. - Rallyman26 - 11/01/2023

Oui. On a mis du film etirable sur toute la partie du détecteur qui est dans le plafond et tout marche bien depuis.


RE: Detecteur hager TCC520 et déclenchement intempestif. - ji76 - 11/01/2023

(11/01/2023, 10:07:28)Rallyman26 a écrit : Oui. On a mis du film etirable sur toute la partie du détecteur qui est dans le plafond et tout marche bien depuis.

Super c’était une de mes pistes 
Merci pour cette réponse rapide