Bonjour
je n'ai jamais pensé à alimentation électrique mais à l' entrée thermostat sur le bornier de la chaudière
certaines installations n'ont pas de vanne motorisée
pourquoi parles tu des sécurités ?

pour info
EDIT c'est une vanne motorisé qu'il ne faut pas mettre en tout ou rien
il ne faut pas piloter le circulateur la vanne motorisée en tout ou rien car ça apporte de l'eau beaucoup plus froide que la chaudière donc l'use,
de plus le confort thermique est déplorable car le temps entre la circulation et que toute l'eau soit chaude est très important