#4
(18/10/2018, 09:36:19)poukill a écrit : Pour la commande KNX, je pense partir sur un truc du genre Theben HMT12S par exemple avec electrovannes 24V.
Je souhaite également avoir du rafraîchissement l'été en profitant de ma PAC (j'achèterai le module rafraîchissement un peu plus tard).

L'utilisation de vannes électrothermiques 24 V impose de mettre l'actionneur KNX proche du collecteur à cause des chutes de tension en ligne. Dans mon installation où il y a 3 collecteurs à des endroits différents, j'ai utilisé des vannes 230 V de ce type et installé des MDT  AKH 0800   dans le tableau électrique.
 
Il faut porter une attention particulière à la compatibilité de la vanne avec le collecteur car lorsque la vanne est vissée sans être commandée elle doit fermer complètement le passage et lorsqu'elle est commandée il faut la pleine ouverture (il existe des adaptateurs vanne/collecteur). Le sujet a déjà été traité  ici 