Cycler entre une série de scènes
#6
(06/06/2018, 17:29:27)filou59 a écrit : Je voie pas trop ou est le problème moi
Que la numérotion commence a 0 ou 1 peut importe ta limite serra 2 ou 3, c'est juste a vérifier / connaitre avant.

Il n'y a aucun problème .. je voulais attirer son attention sur le fait que la valeur du télégramme risque d'être différente de la numérotation de la scène. Ainsi par exemple si on envoie une demande de scène N°1 ce sera la valeur 0 qui sera inscrite dans le télégramme ..... et comme avec son module logique il va tester une valeur sur 1 byte (DPT 5.xxx ou 6.xxx) et non pas le décodage d'un DPT 17.001, il va trouver un décalage dont il devra tenir compte dans son bloc logique.