Messages : 502
	Sujets : 42
	Inscription : May 2015
	
	
 
	
	
		Bonjour à tous, j'ai un petit soucis avec mes adresse physiques, qui ne sont pas utilisées et que je ne peux pas assigner à un participant.
Je teste l'existence d'une adresse avec la fonction diagnostique, qui me dit que cette adresse n'est pas utilisée. MAIS quand je veux l'assigner, cela est refusé ???
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 1,192
	Sujets : 4
	Inscription : Jun 2016
	
	
 
	
	
		Bonjour
Pourrais tu nous dire quelle erreur tu as ?
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 502
	Sujets : 42
	Inscription : May 2015
	
	
 
	
	
		Je n'ai pas d'erreur, quand je change l'adresse physique dans les propriétés du participant et que je fais Enter, le chiffre que j'ai mis disparait et l'ancienne valeur réapparait et le cadre se met en rouge.
En fait c'est exactement comme si je lui donnais une adresse déja attribué.
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 1,192
	Sujets : 4
	Inscription : Jun 2016
	
	
 
	
	
		La fonction diagnostic teste l installation alors que  ce que tu fais c'est juste dans ETS.
Tu pourrais très bien avoir 1.1.2 pour un participant x sous ETS et y sous diagnostic. 
 
Es tu sûr quelle n'est pas déjà utilisée ?  Regarde dans topologie car si le participant n'est pas assigné à une pièce tu ne le verras pas dans Bâtiment.
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 502
	Sujets : 42
	Inscription : May 2015
	
	
 
	
	
		Les 2 adresses (14 et 19) ne sont pas non plus dans topologie !
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 1,192
	Sujets : 4
	Inscription : Jun 2016
	
	
 
	
	
		Bonjour 
Ça doit être ETS qui bug, le logiciel vérifie qu'une AI soit unique mais là elles n'existent pas 
Ouvre un ticket via myknx
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 3,865
	Sujets : 64
	Inscription : Nov 2013
	
Réputation : 
0
	 
 
	
	
		Salut
ETS qui bug peu etre mais j'utilise cette fonction de temps en temps et je n'ai pas de problème.
Quel version d'ETS as tu ?
Un petite capture de ta fenetre au cas ou pourrait nous permettre peu etre d'identifier l'origine du prb
Sinon tu peux aussi envoyer ton projet pour qu'on regarde.
	
	
	
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 502
	Sujets : 42
	Inscription : May 2015
	
	
 
	
	
		J'ai ouvert un ticket sur myknx, et ils ont rapidement trouvé la raison; c'est mon routeur IP qui s'est attribué 4 adresses individuelles pour du tunnelling.
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 1,192
	Sujets : 4
	Inscription : Jun 2016
	
	
 
	
	
		Bonjour
en principe ils sont assez rapide.
ETS disait vrai quand il te mettait en rouge pour AI déjà attribuée.
Merci de ton retour
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 135
	Sujets : 0
	Inscription : May 2020
	
	
 
	
	
		Salut à tous,
Ce type de bug n'existe pas 

C'est à chaque fois lié à un module (souvent IP) qui doit utiliser plusieurs adresses physiques. 
Certains modules peuvent prendre 3-4 adresses physiques en plus que leur principale.
C'est soit pour travailler en multi-tunneling;
soit quand le module doit gérer beaucoup d'AG et de fonctionnalités différentes. 
Un conseil en cas de multiples adresses physiques : nommez les adresses physiques pour pouvoir les reconnaître directement en cas de diagnostique