Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Platine de test
#5
Ok, je me mouille je vais commencer par essayer de répondre à tes questions
avec mes faibles connaissances (newbie aussi)
* 2 - pour l'alim, je suis embeté. Comment connaitre la puissance
nécessaire de mon futur besoin ?*
Compte environ 10mA par module. Au début je me suis dit que 320mA devrait me
suffire. Mais après avoir compté le nombre d'interrupteur (WKT302 ou WKT304)
Hager, la doc m'indique 8mA par interrupteur... ça me bouffait déjà plus de
la moitié de mes 320mA.... donc je prendrais sûremement la 640mA
* 4 - interface pour configurer ca avec ton pc (serie, usb, internet, au
choix). A DEFINIR...mais je pencherai pour de l ethernet.*
Je pensais prendre une interface USB pour piloter depuis ETS3...maintenant
si qqu'un me dit que ça marche bien avec de l'ethernet, je suis preneur
aussi Smile
* 5 - actionneurs (switchs ou dim ou moteur ou chauffage ou xxx) ...ici
faut que je pige tout ca..., je veux juste allumer une ampoule via un
detecteur de mouvement moi Sad*
Tu peux prendre uniquement un détecteur de mouvement alors (par exemple
TX510), pas besoin d'actionneur...enfin je pense
* 6 - emetteurs = des boutons poussoirs, il faut pas des BCUs ?
*Si, mais tout dépend si tu utilises des wkt302 c'est déjà integré. Sinon,
il faut par exemple des modules à encastrer de type TX302...

Voilà, si je me trompe sur les réponses, merci de me corriger afin de nous
aider dans notre mission Wink
A+


Le 20 mai 2008 00:05, acognard <arnaud.cognard@laposte.net> a écrit :

>
> Bin Gregoire, soit Ambitieux...mouilles toi avec moi alors ! Wink
>
> ok, je commence, Merci Fred pour ta réponse.
> 1-cable, bien entendu il sera eib en production, mais sur la platine,
> je prends du fil electrique classique, quel section ?
> 2 - pour l'alim, je suis embeté. Comment connaitre la puissance
> nécessaire de mon futur besoin ?
> 3 - Disjoncteur = 10A en FI. Mais que veux dire FI.? Remember, i am
> newbee...
> 4 - interface pour configurer ca avec ton pc (serie, usb, internet, au
> choix). A DEFINIR...mais je pencherai pour de l ethernet.
> 5 - actionneurs (switchs ou dim ou moteur ou chauffage ou xxx) ...ici
> faut que je pige tout ca..., je veux juste allumer une ampoule via un
> detecteur de mouvement moi Sad
> 6 - emetteurs = des boutons poussoirs, il faut pas des BCUs ?
>
> Merci
>
> On 19 mai, 09:06, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
> > Je suis très interessé par ce sujet, j'ai les mêmes ambitions que
> > acognard Smile
> >
> > On 19 mai, 01:39, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> >
> >
> >
> > > > - Je souhaite démarer par les tests d'allumage : extinction de
> lumière
> > > > pour par exemple le sejour.
> > > > - Ensuite simuler mon hall d'entrée (detecteur de présence)
> >
> > > Jusque la c'est simple
> >
> > > > - intégrer une cam ip (avec mon pc actuel comme serveur)
> > > > - gestion d'accès exterieur via internet
> > > > - pour terminer intégrer l'alarme.
> >
> > > Pour ca c'est plus compliqué, il y a des solutions DIY/open source
> > > (knxweb par exemple dont l'auteur rode sur ce forum) et des solutions
> > > clef en main (comme Gira Home Server)...
> >
> > > > Bref, je suis newbee en electronique et electricité, mais je suis
> > > > informaticien. Pourriez vous me donner une liste de composants à
> > > > commander ?
> >
> > > Voir p.ex. un thread "ETS 3.0e premiers pas" pour une liste de matos.
> > > A voir selon ton fabriquant préféré... mais il te faut:
> >
> > > - une alim pour le bus
> > > - une interface pour configurer ca avec ton pc (serie, usb, internet,
> > > au choix)
> > > - des actionneurs (switchs ou dim ou moteur ou chauffage ou xxx)
> > > - des "emetteurs" comme des boutons poussoirs.
> >
> > > Il existe une malette de démo chez Siemens je crois bien. Sinon, ben
> > > l'exercice de trouver les infos sur le site du fabriquant, chercher le
> > > catalogue, etc est tres formateur! Crée toi une liste et on te dira si
> > > tu as oublié qqch Smile
> >
> > > > - Cable EIB (ca doit obligatoirment etre le cable eib ou du cable
> > > > réseau cat 6 ferai l'affaire ?)
> >
> > > Pour une démo, n'imporque quoi qui a au moins 2 fils "rigides" fera
> > > l'affaire. Rigide car les "bornes" de bus sont comme des Wago, ca ne
> > > le fait pas avec du fil "mou". Pour de vrai, prendre du cable EIB,
> > > section juste, agrée pour l'install, etc...
> >
> > > > - alimentation (laquelle)
> >
> > > Ben ya pas des miliers de choix, 320mA ou 640mA selon le nombre de
> > > participants que tu veux sur ta ligne de bus (32 ou 64,
> > > respectivement, la conso max d'un module étant de 10mA)
> >
> > > > - disjoncteur (quelle type d' ampérage,...) en entrée de circuit.
> >
> > > Pour alimenter le bus, n'importe quoi le fera. Avec 640mA en 24V, tu
> > > fera sauter aucun disjoncteur! Pour une démo, je mettrais du 10A en
> > > FI.
> > > Pour alimenter ce que le bus contrôle (i.e. les loupiotes de ta
> > > maison), ben comme normalement (sans EIB) selon la norme de ton pays.
> >
> > > > Ensuite, il faudra que je dessine le schéma de réalisation...histoire
> > > > de ne rien griller. Puis une procédure de démarrage du projet (étapes
> > > > a respecter, etc)
> >
> > > Propose et nous te corrigerons. Il y a pas mal de choses déjà sur le
> > > forum, comme d'habitude pas super organisé, admets-je.
> >
> > > Bon courage. C'est pas si compliqué...
> >
> > > Fred
> >
> > > > Merci d'avance pour votre aide.
> > > > Arnaud- Masquer le texte des messages précédents -
> >
> > - Afficher le texte des messages précédents -
>


Messages dans ce sujet
Platine de test - par acognard - 18/05/2008, 17:55:50
Platine de test - par fred - 19/05/2008, 00:39:23
Platine de test - par Gregoire - 19/05/2008, 08:06:13
Platine de test - par acognard - 19/05/2008, 23:05:44
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 08:22:18
Platine de test - par keldo - 20/05/2008, 17:08:15
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 20/05/2008, 17:56:54
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:28:00
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 00:41:20
Platine de test - par keldo - 21/05/2008, 17:52:02
Platine de test - par fred - 21/05/2008, 18:43:13
Platine de test - par acognard - 25/05/2008, 21:38:19
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 26/05/2008, 08:02:22
Platine de test - par keldo - 26/05/2008, 08:31:28
Platine de test - par Pascal - 26/05/2008, 09:42:22
Platine de test - par fred - 26/05/2008, 15:54:06
Platine de test - par acognard - 26/05/2008, 23:13:57
Platine de test - par Pascal - 27/05/2008, 00:36:34
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:30:01
Platine de test - par fred - 27/05/2008, 11:32:58
Platine de test - par acognard - 27/06/2008, 23:50:40
Platine de test - par acognard - 28/06/2008, 00:39:30
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 09:49:56
Platine de test - par Marc Assin - 28/06/2008, 18:24:27
Platine de test - par chitloft - 30/06/2008, 20:30:52
Platine de test - par Marc Assin - 01/07/2008, 09:02:44
Platine de test - par chitloft - 01/07/2008, 22:30:21
Platine de test - par beberty - 01/07/2008, 23:46:42
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 08:37:36
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 10:04:32
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 10:24:41
Platine de test - par chitloft - 02/07/2008, 11:03:32
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 12:34:23
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 12:45:21
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 02/07/2008, 15:17:58
Platine de test - par Marc Assin - 02/07/2008, 18:08:28
Platine de test - par beberty - 02/07/2008, 22:00:42
Platine de test - par fred - 02/07/2008, 22:41:18
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 09:49:44
Platine de test - par Marc Assin - 03/07/2008, 10:06:43
Platine de test - par fred - 03/07/2008, 12:02:24
Platine de test - par domo_elec - 03/07/2008, 13:41:26
Platine de test - par chitloft - 03/07/2008, 22:18:43
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:58:35
Platine de test - par Grégoire ESTRADE - 22/07/2008, 07:59:44

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)