Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rénovation appartement - Avis Installation KNX
#49
Bon par contre ce qui me gave avec Siemens (mais bon c'est pas les seuls malheuresement) c'est que ca devient le parcours du combatant pour trouver une doc.

Voici le lien qui te permettra d'avoir les docs en anglais
https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_prod...1543-1DB51

Pour les docs en FR, choisi dans recherche : 5WG1 et 543-1DB51 puis Chercher. 
https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_prod...ind_fr.htm

La doc de l'application c'est APB

Sur la version Anglaise , tu trouveras un petit lien vers une présentation de la gamme, tu peux choisir la partie actionneur VR. 
https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_prod...rning.html

Il me semble qu'il y a aussi des video sur YT de siemens qui explique différentes fonctions

Détection position fin de course : C'est basé sur l'arret du moteur en position Haute ou basse, sur la conso de celui-ci, le gros avantage du siemens c'est de pouvoir spécifié un seuil de détection. Certains moteur consommant au repos qq mA que l'ABB peut détecter.

Citation :
  • Arrêt lors du relâchement du bouton : j'ai l'impression que cette fonctionnalité n'est dispo que sur le Siemens, je me trompe ? Comment fonctionne la Montée/Descente en manuel sur le ABB alors ? Une impulsion sur le BP -> Descente jusqu'à la fin de course ? Comment arrêter le volet pendant sa descente ? 
Tu peux préciser ou tu as vu ca ? 


Citation :
  • Contrôle automatique protection solaire : ça c'est une fonctionnalité que j'aime bien. Par contre, j'ai l'impression que sur le Siemens on peut choisir que Montée/Descente alors que sur le ABB on a le choix entre Montée/Descente et différente positions.
Tu peux spécifier une valeur via un objet externe (N°20) valeur de consigne de position protection solaire externe.


Que ce soit sur l'ABB ou le Siemens, tu as pas mal de fonction que tu actives ou non, en fonction des options tu as des objets qui deviennent accessible. Il faut regarder les synoptiques.

Il y a des différences entre l'ABB et le Siemens niveau soft.
Entre les 2, le choix est pas évident


Pour la protection solaire en règle général, il faut parfois un ou 2 autres participant capable de gérer des info en amont, la position du soleil, la position de l'ombrage, la gestion de la luminosité ...
C'est une station méteo qui va nous donner ce genre d'info en général.
Un module Logique ou un superviseur peut parfois permettre de générer des info utiles pour une gestion plus approfondie des protection solaire
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Rénovation appartement - Avis Installation KNX - par filou59 - 30/11/2023, 15:23:48

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)