#1
Bonjour,
J'ai acquis un détecteur de fumée GIRA doté d'un module KNX GIRA 2343
Mon but est, en cas de détection de fumée, de réaliser plusieurs actions : arrêt VMC, ouverture volets et allumage éclairages (tous ces éléments connectés sur des sorties d'actionneurs KNX)
Apparemment je ne trouve pas de moyen d'envoyer de message d'activation de scénario avec le GIRA 2343. on a juste un message de type 'alarme' et des messages de surveillance de l'état du détecteur (état batterie, autre pb..)
Quelqu'un saurait il :
- comment activer un scenario avec ce détecteur
- comment exécuter les actions désirées
je joins la notice du produit
A défaut quelqu'un peut il m'indiquer un détecteur de fumée capable d'envoyer un message activant un scénario.

Merci


Pièces jointes
.pdf   manuel_ETS_GIRA_23433190-2105-10-30.pdf (Taille : 202,35 Ko / Téléchargements : 9)
Répondre
#2
Bonjour
As tu pensé à utiliser une fonction logique ?...
Répondre
#3
Bonjour,
Merci pour l'idée... mais je ne maîtrise pas vraiment. Je suis plutôt débutant.
Si tu as le temps peux tu détailler un peu
Est ce que ça suppose un matériel supplémentaire pour gérer la logique ?
Merci d'avance
Répondre
#4
Prends un aba/s. De abb..

Ou un autre module logique qui ferait ce que tu veux...
Test l'applicatif avant l'achat..

Mais sans connaissance knx, ça vas être compliquer
Répondre
#5
Pas super intéressant comme remontées d'info.
Même le niveau de batterie n'est pas indiqué clairement.
Tu dois donc effectivement passer par de la logique, sur un module fiable.
Certains participant embarquent de la logique. Sinon, tu exploite un module In/Out. C'est con, mais facile.

Attention, on parle d'incendie. Il faut donc bien tester ton truc dans tous les sens afin de supprimer toutes les erreurs et biais possible.
Même si ce truc gueule bien (j'ai le même).
Répondre
#6
Merci à vous trois pour vos réponses
J'en retiens que la seule solution est d'utiliser de la logique et que mon idée initiale d'utiliser un scenario n'est pas possible.
Concrètement est ce que ça signifie qu'un module logique est quasi obligatoire dans une installation KNX un peu complète ?
Je vais approfondir l'aspect utilisation de logique? Avez vous une documentation ou un site à me conseiller ?
Vos avis expérimentés m'intéressent
Merci d'avance
Répondre