Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Contrôleur logique ABB : Gestion chauffage
#21
Bon bah après avoir cherché des heures. Xeno Psyla est venu à ma rescousse et grâce à lui j'ai pu voir ou ça n'allait pas.

Mes 3 mux de fin, les 3 trigger n'étaient pas sélectionnés. Du coup il n'envoyait pas l'info sur mon bus. Tandis que les 3 premiers mux le trigger était sélectionné et du coup les calendriers étaient pris en compte.

Du coup je suis revenu sur la premiere version de ma planche. Qui cette fois ci fonctionne.

Encore merci Xeno Psyla.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Contrôleur logique ABB : Gestion chauffage - par Gautier60 - 16/11/2021, 23:31:43

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)