Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Contrôleur logique ABB : Gestion chauffage
#20
Bonsoir à tous,


J'ai fini de paramétrer mon ABB. Même si je ne comprends pas pourquoi je suis obligé de faire ça, je force mes modes et mes switchs de mode de mes thermostats.

J'arrive à une méga usine à gaz mais qui marche entièrement. Je gère mes modes via 3 possibilités :
- Via calendrier pour le quotidien
- Via des boutons de forçage pour forcer le mode confort / nuit quand on est en vacance à la maison et le mode hors gel lorsque nous partons en vacance
- Via les thermostats de manière individuelle pour les pièces qui ont un thermostat.

Si vous avez des idées pour améliorer cette programmation je suis preneur.

Voici à quoi ça ressemble :

[Image: yvcc.png]
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Contrôleur logique ABB : Gestion chauffage - par Gautier60 - 16/11/2021, 18:50:19

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)