Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Entrée binaire pour alarme et portail
#11
(27/10/2021, 10:03:35)Scorpio5 a écrit : La distance des câbles est vite un souci pour des fonctions d'entrée 12/24v...   Y a de la perte en ligne, voir de l'induction...

La longueur maxi en fonction de la section est précisée dans les caractéristiques (souvent 100 m) et pour avoir un phénomène d'induction il faut être à proximité d'un champ électromagnétique variable ; quant à la perte en ligne, elle est extrêmement faible dans ce cas avec des courants de moins de 10 mA.

De plus, les entrées binaires ne semblent pas exclusivement réservées à l'alarme, car il fait mention du portail et je suppose que les gaines iCTA arrivent dans le tableau et peut-être d'autres besoins viendront (par exemple le manque de sel dans l'adoucisseur).

Pour résumé, laisser les entrées binaires dans le tableau électrique ne pose aucun problème (solution que j'ai adoptée dans mon installation) même si les placer à proximité de l'alarme reste une possibilité.
Répondre


Messages dans ce sujet
Entrée binaire pour alarme et portail - par Weee - 25/10/2021, 13:36:32
RE: Entrée binaire pour alarme et portail - par Ives - 27/10/2021, 11:00:49

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)