Compteurs d'énergie bidirectionnel
#8
(12/10/2021, 15:40:38)Malvinklein a écrit : Bonjour,

Chez le fabricant ABB, il est possible d'associer une interface KNX, type ZS/S 1.1 (2CDG110083R0011), et un compteur d'énergie bidirectionnel monophasé en mesure directe, type B21 311-100 (2CMA100154R1000), pour pouvoir mesurer la consommation et la production d'énergie.

L'interface KNX se positionne à gauche et le compteur d'énergie à droite. La lecture entre les deux appareils se fait par infrarouge et les valeurs sont envoyées sur le bus KNX par l'interface.

Merci à vous pour vos réponses
Répondre


Messages dans ce sujet
Compteurs d'énergie bidirectionnel - par pocket998 - 09/10/2021, 13:46:56
RE: Compteurs d'énergie bidirectionnel - par NicNac - 09/10/2021, 14:17:49
RE: Compteurs d'énergie bidirectionnel - par NicNac - 12/10/2021, 10:01:24
RE: Compteurs d'énergie bidirectionnel - par pocket998 - 14/10/2021, 10:02:02
RE: Compteurs d'énergie bidirectionnel - par condo4 - 20/12/2021, 13:20:54
RE: Compteurs d'énergie bidirectionnel - par xavan - 21/10/2022, 14:32:36
RE: Compteurs d'énergie bidirectionnel - par NicNac - 21/10/2022, 15:34:25
RE: Compteurs d'énergie bidirectionnel - par condo4 - 21/10/2022, 16:30:01
RE: Compteurs d'énergie bidirectionnel - par NicNac - 27/10/2022, 14:27:00
RE: Compteurs d'énergie bidirectionnel - par NicNac - 28/10/2022, 15:15:19