Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Validation matériel Chauffage
#25
Désolé Starlud que tu prennes très mal les critiques formulées à l'encontre de tes topics, mais je vais donc développer et t'expliquer pourquoi les différents éléments de ton topic sont un non sens dont on a essayé de t'en faire percevoir les contours :

Sur le topic actuel, tu nous a demandé une validation concernant du matériel pour faire une régulation de chauffage via "une platine de tests en condition pseudo-réelles".
Jusque là aucun problème. Il y avait bien l'actionneur, l'électrovanne, la sonde de température, l'alim de bus et la passerelle de programmation ..... toujours pas de problème.
A aucun moment tu n'as spécifié que cette électrovanne ne serait pas reliée au réseau hydraulique .... et c'est là que les problèmes commencent car dans ton postulat de départ tu as bien indiqué que :
(05/01/2021, 20:45:37)starlud a écrit : .......
- un Room Controller : Zennio Z35 (Pour le test je me servirais de sa sonde de température interne comme température ambiante que j'enverrais au TXM)
.......

Alors soyons fou et imaginons que la platine de test est montée et opérationnelle. Que va t-il se passer ?
Tu as programmé ton régulateur sur une température de consigne fixée arbitrairement à 21°C, et une régulation en PI ou PID ou n'importe quel autre acronyme ou méthode de régulation.
2 cas de figure se présentent :
  • La température de la pièce relevée par le Z35 est inférieure à 21°C ... la vanne va s'ouvrir à 100% mais comme elle n'est pas reliée à de l'hydraulique elle ne va déclencher aucune chauffe et va donc rester ouverte ad vitam eternam et tu ne pourras pas tester si ton système est fonctionnel ni les différents paramétrages possibles de ta régulation.
  • La température de la pièce relevée par le Z35 est déjà au moins égale à 21°C donc la vanne va être fermée et tu pourras faire pipi par terre et te rouler dedans ..... elle restera fermée.
Là tu commences à réaliser que tu as fais une erreur de conception puisque les différentes actions de ton régulateur n'auront en fait aucune portée sur la température cible de ta régulation.

Je te rappelle encore une fois que tu n'as jamais indiqué que ta vanne ne serait pas montée sur le système hydraulique .... donc pour moi comme pour la majorité d'entre nous, si tu régules en monitorant la température par le Z35, c'est que forcément tu vas faire en sorte que les ordres donnés à l'EV vont se traduire par des opérations concrètes de chauffe ou d'arrêt de chauffe.

Tu commences à voir qu'il y a un schmilblick dans ton système  et que ta platine ne pourra jamais fonctionner correctement ?

Tu as donc 2 solutions :
  • soit tu connectes ta vanne au réseau hydraulique  et tu pourras tester les différents types de régulation et optimiser tous les paramètres.
  • soit tu montes un ordinateur capable d'envoyer une info de température que tu feras varier en fonction des actions de l'EV selon les abaques du constructeur du système de chauffage et tu supprimes le relevé de température du Z35
Mais cette seconde solution restera du théorique et uniquement du théorique.

Le KNX c'est comme la conduite automobile. On n'essaye pas de faire les 24h du Mans quand on a jamais mis son cul derrière un volant.
Te faire une platine de test, je t'y encourage fortement .... mais commence par le début, fait d'abord du ON/OFF, du retour d'état, de la détection de présence, de la gestion d'ouvrants .... et quand tu maîtriseras tout ça alors tu attaqueras la régulation (chauffage, hygrométrie, luminosité) qui est la partie la plus compliquée du KNX.

Dernier point concernant les planchers-chauffants : Heureusement que l'on a fait des progrès en 4000 ans (oui oui 4000 ans car les premiers PC ont été mis à jour dans les ruines de la ville pakistanaise de Mohenjo-daro, abandonnée au XVIIIe siècle avant J.-C).
Toutefois, je reste dubitatif sur le chiffre de 1°C d'élévation de température de l'air en 4 minutes pour une puissance indiquée de 30W /m². Toi qui semble à l'aise avec les équations, fais le calcul par toi même et tu verras qu'on ne retombe pas sur nos pattes.
Que grâce à la technologie les systèmes actuels soient plus réactifs qu'un hypocauste gallo-romain c'est tout ce qu'il y a de plus normal ....en échange qu'on soit passé de 4h à 4 minutes  en quelques années je n'y crois guère ...mais peut-être ais-je tort Cool?
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre


Messages dans ce sujet
Validation matériel Chauffage - par starlud - 05/01/2021, 20:45:37
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 05/01/2021, 23:04:43
RE: Validation matériel Chauffage - par filou59 - 06/01/2021, 00:24:20
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 06/01/2021, 09:04:26
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 06/01/2021, 11:06:30
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 06/01/2021, 12:54:28
RE: Validation matériel Chauffage - par Ives - 06/01/2021, 16:20:33
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 06/01/2021, 17:41:15
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 07/01/2021, 10:36:00
RE: Validation matériel Chauffage - par Ives - 07/01/2021, 16:00:27
RE: Validation matériel Chauffage - par jdrenne - 07/01/2021, 12:57:29
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 07/01/2021, 13:58:31
RE: Validation matériel Chauffage - par filou59 - 07/01/2021, 14:53:39
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 08/01/2021, 18:30:58
RE: Validation matériel Chauffage - par jdrenne - 09/01/2021, 19:24:03
RE: Validation matériel Chauffage - par richardpub - 08/01/2021, 18:48:34
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 08/01/2021, 19:46:38
RE: Validation matériel Chauffage - par richardpub - 09/01/2021, 11:22:10
RE: Validation matériel Chauffage - par Ives - 09/01/2021, 11:40:20
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 10/01/2021, 19:52:26
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 10/01/2021, 21:10:19
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 11/01/2021, 19:03:21
RE: Validation matériel Chauffage - par jdrenne - 11/01/2021, 22:12:31
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 12/01/2021, 11:12:04
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 12/01/2021, 11:53:36
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 12/01/2021, 20:30:36
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 12/01/2021, 22:19:21
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 13/01/2021, 22:39:25
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 14/01/2021, 08:20:54
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 14/01/2021, 12:54:40

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)