(24/10/2020, 13:19:38)opimon a écrit :
(24/10/2020, 08:33:26)kaisersoese a écrit :
(24/10/2020, 05:47:11)opimon a écrit : Bonjour à tous,

Je viens de mettre en fonctionne mon Theben HMT et mes intérupteur Ekinex.
Selon vous il est mieux d'utiliser le mode Actionneur ( Tout ou rien ) ou régulation ?

Je crois que pour la régulation je dois dire à mes intérupteur Ekinex d'envoyer la valeur de la température sur le bus.
C'est bien ça ?

Merci de votre aide !

Salut. J'utilise ce module à satisfaction avec un plancher chauffant/rafraîchissant. Je peux t'envoyer mom paramétrage en régulation si tu es dans le même cas. On envoie effectivement la température de la pièce sur le bus et également la consigne souhaitée. Mais il y a beaucoup de paramètres à tout de même maîtriser. Lis quelques articles sur la régulation (P, PI, PID), ...
A+


Salut,
Volontier si tu peux m'envoyer tes paramètres !

MErci

La voilà