Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Programmation HMT 12S
#45
(13/10/2020, 14:29:13)pollux06 a écrit : Bien maintenant que nous avons une "photo" assez détaillée de ton installation, passons à l'étape suivante:

Je vais essayer de t'expliquer comment doit fonctionner le bouzin (déformation professionnelle Wink ) car j'ai constaté depuis longtemps qu'une personne qui comprenait ce qu'elle faisait arrivait à de bien meilleurs résultats que celui qui appliquait bêtement une solution qui lui avait été fournie.

Principe de base de la régulation thermique :
Définition : Pour un lieu donné arriver à modifier la température ambiante au moyen d'un système de chauffage ou de refroidissement afin que cette température soit stabilisée à une valeur pré-définie.
donc on a dans cette définition tous les ingrédients :
  • température ambiante = données de tes sondes thermiques
  • valeur pré-définie = température de consigne
  • modification température = actionneur permettant l'apport de chaleur ou de froid
  • Stabilisation = régulateur PI
Donc la première chose que l'on voit c'est qu'il te faut une mesure de température, un apport de chauffage (ou oublie le refroidissement dans ton cas) et un régulateur PI.
D'après ce que tu m'as indiqué, tu n'as actuellement aucun régulateur PI en fonction.Très bien au moins on partira d'une feuille vierge.
Pour commencer on va partir sur le principe que ce sera le HMT qui "fournira" les régulateurs et tu verras ultérieurement si tu préfères utiliser ceux de tes room controller.
Tu vas donc lancer ETS, sélectionner ton HMT12S, et aller sur les paramètres du canal H1. La fonction du canal doit être sur "régulateur de chauffage" .... et hop ca y est on vient de créer le régulateur qui te manquait.

Maintenant regardons les autres paramètres
  • Participation au mode été : je mets toujours oui car ça ne mange pas de pain et ça évite qu'une vanne ne se gomme pendant les périodes sans chauffage
  • Activer la protection : laisse à oui ....on y reviendra plus tard
  • Activer la fonction de forçage : met le là aussi à oui (ça te permettra de remplacer ton bouton virtuel actuel.)
  • Type de commande : sortie de commutation (tes vannes sont ON/OFF et pas proportionnelles)
  • Durée d'un cycle : tout va dépendre de l'inertie réelle de ton plancher chauffant. 5 min c'est pour un radiateur, 15 pour un plancher réactif et 30 pour un plancher classique.
  • Grandeurs de commande : laisse tel quel on y reviendra
  • Commande de pompe : mets non à moins que ce soit le HMT qui pilote le circulateur.

Au niveau de l'onglet des réglages laisse sur standard ... on va pas au départ chercher les complications. Le mode de fonctionnement reste par défaut.
Ensuite on va passer aux valeurs de consigne.
Là toi seul sait ce qui te convient. Si tu es style viking en Tshirt dans le blizzard à -30°C tu mettras 17 ou 18°C et si tu es plutôt thermolactyl et triple épaisseurs tu mettras 22 ou 23°C.
Comme tu peux le constater les valeurs des modes absence et nuit ne sont qu'un offset par rapport au mode dit de confort. Seul le mode hors-gel a une valeur fixe.
Dans tous ces offsets, il faut savoir que en général, une augmentation de température de consigne de 1°C équivaut à une augmentation de la consommation énergétique de 7%.  En baissant la température de 2°C la nuit pendant ton sommeil alors que tu es bien au chaud sous la couette te permettra donc d'économiser 14% d'énergie pendant ce laps de temps.
L'envoi cyclique de la valeur de consigne n'est intéressante qui si tu as un superviseur ou alors de multiples points de changement de valeur de consigne afin de les renseigner.
Enfin dernier paramètre le forçage : ça peut-être intéressant de couper totalement le chauffage ou alors de le mettre à fond pendant une certaine période. Si par exemple tu as prévu de faire une partie de cache-cache à poil avec Madame Blush , on met le chauffage à fond 1h avant de commencer et au moins on risque pas de chopper la crève. Pour ça on appui sur un bouton virtuel qui va lancer ou arrêter le mode forçage plutôt que de changer la température de consigne de toutes les pièces de la zone de "jeu"



Hello Pollux, merci déjà pour ce paramétrage. J'ai suivi pas à pas tes instruction jusqu'ici. Deux questions me viennent avant de continuer. J'ai d'ailleurs copier coller ton texte jusqu'où je suis arrivé pour le moment. Après ma réponse ici, je vais commencer les liens avec les GA. 
Voici mes questions : Dans l'onglet Valeur de consigne de chauffe, j'ai trois données : consigne de base après chargement de l'appli, base minimum valable et enfin  la valeur maximum valable. J'ai d'ailleurs fait une capture d'écran que je joins.
Je suppose que "consigne de base après chargement de l'appli" c'est le mode confort en somme ou je me trompe? Et si j'ai bien compris, le mode veille baissera de 2K, je suppose que 2k correspond à 2 degré?) le mode nuit de 5K et hors gel par contre il s'exprime en degré... pourquoi faire simple.....

Est-ce que je comprend bien? 


seconde question : tu dis : L'envoi cyclique de la valeur de consigne n'est intéressante qui si tu as un superviseur ou alors de multiples points de changement de valeur de consigne afin de les renseigner...
Justement, avec le EIBport de chez Babtec, j'aimerais pouvoir changer les modes depuis mon application cubevision. Cela me permettrait par exemple de changer le mode de chauffage avant de rentrer de weekend, ou tout simplement de changer les modes au besoin pour les pièces n'ayant pas d'écran LCD sur les boutons poussoirs. Est-ce que du coup, l'envoi cyclique n'a pas son importance? (on y reviendra plus tard si on navigue dans la bonne direction, ce qui me semble être le cas à présent ;-) ) 

Pour la partie de cache cache à poil....tu m'as donné une bonne idée et donc, bonne idée le mode forçage...quoi qu'en jouant à ce jeu, on ne l'est pas vraiment fort sage... 


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre


Messages dans ce sujet
Programmation HMT 12S - par Ptorche - 09/10/2020, 17:16:55
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 09/10/2020, 19:26:08
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 09/10/2020, 21:13:34
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 08:23:46
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 10/10/2020, 11:23:11
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 13:49:42
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 10/10/2020, 15:33:54
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 16:52:22
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 10/10/2020, 17:04:33
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 10/10/2020, 18:25:06
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 10/10/2020, 08:44:36
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 08:51:00
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 10/10/2020, 10:55:16
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 11:18:42
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 10/10/2020, 12:35:01
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 13:45:10
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 10/10/2020, 15:04:41
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/10/2020, 18:26:59
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 11/10/2020, 06:41:54
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 11/10/2020, 07:13:33
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 11/10/2020, 09:14:31
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 11/10/2020, 09:58:46
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 11/10/2020, 10:45:28
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 11/10/2020, 18:50:35
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 11/10/2020, 09:30:26
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 11/10/2020, 10:08:41
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 11/10/2020, 15:29:27
RE: Programmation HMT 12S - par richardpub - 11/10/2020, 22:04:15
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 11/10/2020, 23:06:53
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 12/10/2020, 08:23:36
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 12/10/2020, 08:47:47
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 12/10/2020, 13:23:05
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 12/10/2020, 18:56:39
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 12/10/2020, 20:13:12
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 13/10/2020, 06:15:57
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 13/10/2020, 07:16:48
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 12/10/2020, 20:34:47
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 12/10/2020, 20:44:50
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 12/10/2020, 21:32:17
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 13/10/2020, 06:36:46
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 13/10/2020, 11:13:38
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 13/10/2020, 11:22:12
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 13/10/2020, 14:29:13
RE: Programmation HMT 12S - par Ives - 13/10/2020, 15:59:19
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 13/10/2020, 17:42:19
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 13/10/2020, 17:50:43
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 13/10/2020, 20:22:14
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 14/10/2020, 08:47:55
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 14/10/2020, 09:39:37
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 14/10/2020, 11:21:46
RE: Programmation HMT 12S - par Dibou - 14/10/2020, 20:53:28
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 10/11/2020, 07:46:15
RE: Programmation HMT 12S - par filou59 - 10/11/2020, 08:35:36
RE: Programmation HMT 12S - par Ptorche - 21/11/2020, 11:55:07
RE: Programmation HMT 12S - par pollux06 - 21/11/2020, 13:34:15

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)