Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Contrôle servomoteur Belimo CM230-F-L
#5
Salut,

Super merci Smile

Je me disais bien que ça devait exister un actionneur spécifique pour vanne de ventilation vu que c'est énormément utilisé en tertiaire!

Je vais étudier les datasheets des différents actionneurs (qui gérent le 3 points), donc soit pour VR (genre JRA / S8.230.2.1 qui intégre un mode dédié "ventilation flaps"), soit dédié vannes CVC (ES / E8.1.2.1), sachant que celui pour VR est un peu moins cher (quoi sur Voltus, d'une centaine d'€).

Effectivement, c'était bien le VAA pour le chauffage, j'ai pas trop l'habitude des nomenclatures ABB, j'oublie souvent le type de matériel dans la référence.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Contrôle servomoteur Belimo CM230-F-L - par cocothebo - 23/09/2020, 08:43:44

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)