Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Contrôle servomoteur Belimo CM230-F-L
#4
(22/09/2020, 20:14:38)cocothebo a écrit : un actionneur spécial "chauffage" n'est pas adapté c'est ça?

Si il est forcément plus adapté. 
Le VAA/S6.230.1 que tu as cité (enfin je pense que c'est celui-là car il manquait le VAA) est fait uniquement pour une commande en tout ou rien.
Il existe des actionneurs spécifiques pour vannes de CVC qui fonctionnent soit en tout ou rien, soit en mode 3 fils, comme les ABB ES/S 4.1.2.1 (ou ES/E8.1.2.1).
Cependant, en mode 3 fils, fonctionnement, ça n'est pas très différent d'un actionneur de stores/volets roulants (à l'application près, qui est forcément plus adaptée à du CVC).
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Contrôle servomoteur Belimo CM230-F-L - par Dibou - 23/09/2020, 06:46:49

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)