Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Problème SK08-WAQ-MES
#1
Bonjour à tous,

J'ai installé un module SK08-WAQ-MES sur ma piscine et un zelia pod pour installer les sondes.
L'objectif de cet été était d'installer le module pour avoir les valeurs en lecture sur mon superviseur. Pas d'automatisme, pour cette année, juste agir manuellement pour corriger la piscine.

Etalonnage de la sonde :
J'ai étalonné la sonde ce matin (PH7 et PH4), je pense avoir suivi le process comme il faut...
J'ai commencé par un sachet de PH7 (j'envoi 160 sur GA "objet calibration"), lecture de 6.9 (j'envoi 11 sur GA "value calibration")... lecture de 7.01 valeur corrigée OK !!
Ensuite le sachet de PH4 ... lecture de 4,02 …, on ne va pas chipoter,  je n'ai rien touché!

Le problème se situe sur la mesure du PH.
Quand le SK08 mesure 7.13, mon photomètre LOVIBOND SCUBA mesure 7.4 ... je ne m'attendais pas à un tel écart !!! Qui à raison ???
Avec juste la mesure du photomètre, j'aurais ajouté du PH-. dans le bassin … le SK08 mesure une valeur en dessous de ma valeur cible!!

Le photomètre est un appareil que j'utilise depuis de nombreuses années. Je ne sais pas si il est fiable mais la couleur de la pastille de phenol red est relativement orange/rouge quand je teste l'eau... ce qui indiquerait que le photomètre à raison!!



Test en dehors de la chambre d’analyse :
J'ai enlevé la sonde du zelia pod et je l'ai installé dans un pot d'eau (eau de piscine) ... 7.13 !!
Cette même eau est analysée par le photomètre ... 7.4 !!

Conclusion : l'emplacement de la sonde n’influe pas sur la mesure



Test de la bouteille d’eau :
J'ai fait un test qui n'est peut-être pas très fiable, j’ai pris une bouteille d'eau de source non ouverte.
Sur l'étiquette le PH est indiqué à 7.5, si ce PH est le bon, les appareils de mesure devraient sortir une valeur proche de celle là :
- mesure SK08 : 7,49
- mesure photomètre (le phenol red est orange/rouge foncé) : 7.8
J’en ai conclus que le photomètre ou les pastilles dérive de 0,3…

Test avec un autre photomètre, un autre sachet de pastilles et l’eau de la piscine :
Pour être certain de mon précédent test, j’emprunte à un membre de ma famille, un autre photomètre et un sachet de phénol red.
mesure photomètre 1  (le phenol red est orange/rouge) : 7.4
mesure photomètre 2  (le phenol red est orange/rouge)  : 7. 3
Le doute revient, … je ne suis pas plus avancé!!

Test avec un liquide étalon PH7 :
Si le photomètre est bien calibré, avec un liquide étalon PH7, le photomètre devrait sortir un PH de 7 … ou 7,3 s’il dérive de 0,3 !!!
mesure photomètre : (le phenol red est orange) … 7.1


Là, je ne sais plus quoi penser …

Est-ce que j’ai mal configuré dans ETS ?? les propriètés SK08?
Est-ce qu’il y a un problème matériel quelque part?
Est-ce qu’il faut du PH-??

A l’aiiiiiide
Répondre


Messages dans ce sujet
Problème SK08-WAQ-MES - par epithenium - 18/07/2020, 19:24:24
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par Ives - 19/07/2020, 08:55:46
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par epithenium - 19/07/2020, 16:39:23
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par kaisersoese - 07/08/2020, 11:49:31
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par epithenium - 14/08/2020, 15:43:31
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par kaisersoese - 29/08/2020, 08:45:03
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par epithenium - 29/08/2020, 15:21:02
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par richardpub - 29/08/2020, 18:12:39
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par richardpub - 30/08/2020, 16:54:50
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par kaisersoese - 17/09/2020, 18:31:24
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par richardpub - 18/09/2020, 09:15:46
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par domotiqa - 24/09/2020, 21:41:03
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par richardpub - 24/09/2020, 21:56:49
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par domotiqa - 25/09/2020, 13:34:31
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par kaisersoese - 25/09/2020, 13:48:46
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par domotiqa - 25/09/2020, 13:50:09
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par richardpub - 25/09/2020, 16:52:19
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par kaisersoese - 25/09/2020, 17:00:08
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par richardpub - 30/10/2020, 18:54:52
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par kaisersoese - 30/10/2020, 19:06:32
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par Ives - 31/10/2020, 13:54:46
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par richardpub - 31/10/2020, 18:47:38
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par richardpub - 31/10/2020, 18:47:38
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par Ives - 31/10/2020, 19:17:28
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par richardpub - 31/10/2020, 19:53:58
RE: Problème SK08-WAQ-MES - par richardpub - 26/02/2021, 13:32:02

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)