#47
(22/11/2019, 07:41:49)Tomkar a écrit : Le détecteur pose "problème" si le point lumineux est aussi activable par bouton, sinon pas de souci particulier.
Est-ce bien cela ?

Un éventuel second point de commande par bouton ne pose pas de problème particulier ; on peut lors de la commande avec le bouton inhiber ou non le détecteur. 

J'ai ce cas dans pour un des détecteurs de mon installation pour lequel je n'ai pas inhibé le détecteur lorsque le point lumineux est commandé par le bouton (éclairage à ON par le bouton , le détecteur détecte ensuite le passage sans conséquence car l'éclairage est déjà à ON et après la temporisation met automatiquement l'éclairage à OFF ou peut être forcé  à Off par le bouton).