Disjoncteurs et modules eib
#3
Il faut comprendre que la partie protection est identique en KNX que
sur une élec traditionnelle.
Un module de sortie (exemple TOR) remplace un ou plusieurs
interrupteur. Si un module à 12 sorties TOR, il y aura 2 protections
16A en amont (1 pour 6 sorties).
Vous confondez le pouvoir de coupure des relais embarqués dans les
modules et calibre des disjonteurs ou inter dif en fonction du type de
circuit et quantité de points. Ca n'a rien à voir...
Sans vouloir être méchant, il y a des électriciens qualifiés pour
gérer la partie puissance d'une installation. Et le consuel en sera
d'autant plus conciliant.

@+


On 27 fév, 17:13, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Bonjour,
>
> Je ne connais pas les détails de la législation française, mais mettre
> un actuateur en amont du disjoncteur n'est certainement pas une bonne
> idée car dans ce cas, la partie du circuit en amont des disjoncteurs
> n'est protégée que par le disjoncteur général, ce qui t'oblige, en
> fonction des cas, à cabler en 6 ou 10 mm2 (voire plus) et les bornes
> de l'actuateur ne sont pas prévues pour ça.
> Sinon, je ne comprends pas bien le problème des points lumineux. Si
> c'est pareil qu'en belgique, un point lumineux est défini comme "un ou
> plusieurs luminaires commandés simultanément", donc peu importe le
> nombre de luminaires que tu connectes sur ton RMG4, ça fera toujours 4
> points lumineux, donc si la somme des consommations de tes luminaires
> ne dépasse pas 16A, tu peux simplement mettre un disjoncteur 16A en
> amont. Si elle dépasse 16A, tu peux répartir les 4 canaux du RMG4 sur
> 2 (ou plus) disjoncteurs différents.
>
> A+
>
> Jean-François
>
> On 27 fév, 16:46, titi26 <tibporta...@yahoo.fr> wrote:
>
> > bonjour
>
> > Désolé pour un nouveau post, mais impossble de repondre à un ancien...
>
> > Je me demandais si j'avais le droit d'utiliser des disjoncteurs 16A
> > pour 5 points lumineux maxi, lorsque j'utilise du cable 2.5mm², car
> > sur la nfc15 100 on parle de 20A???
>
> > Donc il est possible de mettre aussi bien le disjoncteur avant ou
> > apres le module EIB?
>
> > Mais si je place le disjoncteur 16A avant le module ( par exemple rmg
> > 4c de theben), le nombre total de points lumineux (toutes sorties
> > confondues) utilisables est de 8 pour un tel module?
>
> > Or si on met le module eib juste derriere le disjoncteur differentiel
> > 30ma, et que l'on met un disjoncteur 16a sur chaque sortie, on pourra
> > donc commander 4*8 points lumineux non?
> > 32 lumieres sur un module ne craint rien?
>
> > Sur le rmg 4c que j'ai, il y a inscrit en sortie 4*16A??
>
> > merci de vos lumieres! lol


Messages dans ce sujet
Disjoncteurs et modules eib - par titi26 - 27/02/2008, 16:46:42
Disjoncteurs et modules eib - par jef2000 - 27/02/2008, 17:13:23
Disjoncteurs et modules eib - par mickg - 27/02/2008, 19:32:15
Disjoncteurs et modules eib - par JMARC - 28/02/2008, 10:22:33
Disjoncteurs et modules eib - par titi26 - 28/02/2008, 19:55:10
Disjoncteurs et modules eib - par jef2000 - 28/02/2008, 20:47:33
Disjoncteurs et modules eib - par junior76 - 28/02/2008, 21:26:18
Disjoncteurs et modules eib - par Marc Assin - 28/02/2008, 21:35:09
Disjoncteurs et modules eib - par junior76 - 28/02/2008, 21:42:02
Disjoncteurs et modules eib - par Marc Assin - 28/02/2008, 22:37:45
Disjoncteurs et modules eib - par titi26 - 29/02/2008, 13:15:33
Disjoncteurs et modules eib - par domo_elec - 03/03/2008, 13:38:12