Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ETS et passerelle IP Siemens N148/22
#14
Il s'agit bien des adresses physiques en ETS.
La configuration de ma passerelle:
Adresse physique ETS : 1.1.250
Dans le projet: 1.1.255
Dans la configuration du logiciel : 1.1.251 (j'ai ajouté manuellement l'interface dans les interfaces configurées, en pointant vers l'adresse individuelle 1.1.251 et l'adresse IP attribuée par ma box (Adresse IP attribuée en DHCP et fixée sur adresse MAC)

Résultat :
La box de supervision pointe sur l'adresse par défaut et je n'ai aucun problème pour connecter une autre visu depuis mon smartphone, (se connecte en direct sur la passerelle IP/KNX) et en même temps ETS, sur la fenêtre de diagnostics.
Intégrateur en solutions domotiques résidentielles, tertiaires et industrielles
Répondre


Messages dans ce sujet
ETS et passerelle IP Siemens N148/22 - par Ives - 11/03/2018, 16:39:39
RE: ETS et passerelle IP Siemens N148/22 - par Ives - 11/03/2018, 19:37:14
RE: ETS et passerelle IP Siemens N148/22 - par Du21 - 12/03/2018, 18:15:08
RE: ETS et passerelle IP Siemens N148/22 - par Ives - 12/03/2018, 20:02:13
RE: ETS et passerelle IP Siemens N148/22 - par Du21 - 12/03/2018, 20:55:03
RE: ETS et passerelle IP Siemens N148/22 - par Du21 - 13/03/2018, 08:07:40
RE: ETS et passerelle IP Siemens N148/22 - par Ives - 14/03/2018, 12:50:14
RE: ETS et passerelle IP Siemens N148/22 - par olivier.p - 14/03/2018, 14:22:51
RE: ETS et passerelle IP Siemens N148/22 - par Ives - 14/03/2018, 14:52:16

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)