Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ETS et passerelle IP Siemens N148/22
#12
(13/03/2018, 07:26:09)pollux06 a écrit : @Du21
Je ne pense pas que le problème de Ives se situe au niveau des adresses IP mais uniquement sur les adresses physiques KNX.
Comme Ives a un superviseur et que la passerelle est configurée en mode DHCP cela sous-entend qu'il doit avoir sur ce serveur DHCP une table d'attribution d'IP en fonction des adresses Mac.

Exactement, l'adresse IP de ma passerelle est attribuée par ma box FAI et elle donc toujours la même.

Dans la documentation c'est indiqué :"Pour une communication stable via KNXnet/IP Tunneling, l’interface IP doit utiliser une adresse physique spécifique pour chaque connexion KNXnet/IP Tunneling. 
Ces adresses physiques supplémentaires doivent être différentes de l’adresse physique de l 'appareil et ne doivent être utilisées par aucun autre appareil raccordé au bus. Dans le logiciel ETS, ces adresses devraient être affectées à des appareils fictifs (proxy).

Des adresses physiques supplémentaires peuvent être affectées soit avec le logiciel ETS, soit automatiquement par l’appareil, sans outil logiciel. L’adressage automatique pour  NXnet/IP Tunneling et ObjectServer est déclenché en appuyant entre 5 et 10 secondes sur la touche de programmation alors que l’appareil est en cours ’exploitation.

La LED de programmation clignote pendant l’opération d’adressage. L’appareil vérifie alors quelles sont adresses déjà utilisées par d’autres appareils raccordés à la ligne de bus pour ne pas réutiliser ces adresses."

Les adresses physiques pour chaque connexion sont des adresses IP comme celle attribuée par le DHCP de la box FAI (192.168.0.29 dans mon cas) ou des adresses de participant comme 1.1.xxx ?
Répondre


Messages dans ce sujet
ETS et passerelle IP Siemens N148/22 - par Ives - 11/03/2018, 16:39:39
RE: ETS et passerelle IP Siemens N148/22 - par Ives - 11/03/2018, 19:37:14
RE: ETS et passerelle IP Siemens N148/22 - par Du21 - 12/03/2018, 18:15:08
RE: ETS et passerelle IP Siemens N148/22 - par Ives - 12/03/2018, 20:02:13
RE: ETS et passerelle IP Siemens N148/22 - par Du21 - 12/03/2018, 20:55:03
RE: ETS et passerelle IP Siemens N148/22 - par Du21 - 13/03/2018, 08:07:40
RE: ETS et passerelle IP Siemens N148/22 - par Ives - 14/03/2018, 12:50:14
RE: ETS et passerelle IP Siemens N148/22 - par Ives - 14/03/2018, 14:52:16

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)