Non Ives .... pas possible.

Les adresses physiques de chaque tunnel sont générées par la passerelle IP sur les premières adresses libres après celle de l'actionneur ayant l'adresse la plus haute. C'est pour cette raison qu'il faut mettre 1.1.249 (ou 250) comme adresse pour la passerelle ... de cette manière on est sûr que chaque tunnel sera "au cul" de la passerelle.

L'autre solution consiste à créer un participant à l'adresse physique 1.1.249 tout en laissant ta passerelle en 1.1.1 .... Du coup la passerelle devrait "recréer" les 5 tunnels à partir de 1.1.250 jusqu'à 1.1.254