Liaison ETS5 passerelle ip siemens 5gw1 148 1ab22
#10
(a) Sauf exceptions, tous les PCs modernes supportent Auto MDI-X. Ainsi, plus besoin de cables croisés.

(b) Windows 10 supporte Auto IP. Le N148/22 aussi.

© En conséquence, si configurés en automatique/DHCP (donc pas avec une adresse IP fixe), lorsque connectés directement avec un cable ethernet, et avec un peu de patience (le temps que tout ce petit monde décide qu'il n'y a pas de serveur DHCP), le PC et la passerelle devraient s'auto-générer une adresse IP "link-local", genre 169.254.x.y...

(d) A partir de ce moment là, une recherche d'interface via ETS devrait fonctionner, ainsi que la programmation.

Pour vérifier le point (a), il suffit de regarder les LEDs des ports Ethernet: la LED verte devrait s'allumer (et la jaune clignoter).

Pour vérifier le point (b), consulter l'adresse IP du PC. 

Pour que ça marche, il faut que la passerelle soit en DHCP (valeur par défaut, donc si remise à zero devrait être bon) et le PC aussi (normalement le cas en configuration par défaut).

Il peut également y avoir des blocages à cause des antivirus/firewall et autres "protections" qui pourraient trouver la méthode ci-dessus peu orthodoxe.