#17
(19/02/2018, 08:00:55)davidinfo a écrit : Je pensais partir sur un bandeau en LED 5050 RGBW en 30 ou 60 leds/m soit une consommation de 8.5 ou 17W/m en sachant que chaque bandeau fera entre 5 et 10m soit une consommation totale maximum (10m en 60leds/m) de 170W en 24V soit 7A
Soit une chute de tension (si je ne me trompe pas de formule en 24V : U = 0,0175 * I * 2 * L / section) de 0.0175*7*2*10/1.5=1.6V soit une chute de tension de 6.7% donc un poil trop (max 6%). Donc il faudrait que je réduise la longueur du bandeau (moins de 8.7m) ou la distance de câble (max 8.8m) ou le nombre de leds/m (30 au lieu de 60) pour rester en dessous des 6% admissible ? est ce correct ?
En considérant que la chute de tension en amont de l'alimentation soit nulle (les 6 % autorisés c'est pour la totalité de la chute de tension) mais je passerais le câble en 2,5 mm²

(19/02/2018, 08:00:55)davidinfo a écrit : Pour le chauffage, en lisant de plus prêt la doc, c'est ce qu'il me semble également... ce qui ne m'arrange pas...
Mais dans le module de logique SCN-LOG1.02, il y a "conversion en PWM", est ce suffisant ?
Comme le montre la copie d'écran ETS c'est très sommaire
[Image: 1519027857-mdtlogic.jpg]

(19/02/2018, 08:00:55)davidinfo a écrit : Il y a aussi SCN-RT6REG.01 dont c'est justement le rôle non ?
Oui à condition d'utiliser des sondes PT1000 et la sortie d'un actionneur TOR capable de commuter le courant des câbles chauffants.

(19/02/2018, 08:00:55)davidinfo a écrit : Mais du coup, il me faut un boitier comme cela par circuit de chauffage (4 bouches chauffantes + 1 à 5 circuits de chauffage au sol si je les regroupe) ?
il existe plusieurs références (RT2, RT4, RT6) pour 2, 4 ou 6 circuits.

(19/02/2018, 08:00:55)davidinfo a écrit : D'après ton article, il faudrait que je parte sur une régulation PWM et non TOR pour les bouches chauffantes et pour le chauffage au sol électrique.
Pour ce dernier, je comptais juste maintenir la dalle à une certaine température car c'est pour donc intégrer un capteur PT1000 dans la dalle donc je voulais peut être faire une simple régulation TOR voir allumer le câble chauffant x minutes par heure suivant la température extérieure et l'ensoleillement (dans ce cas une simple macro avec un peu de logique suffit)
il faudrait que je demande à Gysmovoile ce qu'il a fait car je crois qu'il a une installation similaire avec des bouches chauffantes.
Le PWM pour le Chauffage au sol  permettrait de prendre en compte l'inertie thermique du plancher. Pour les bouches chauffantes, le retour d'expérience de Gysmovoile sera bien utile mais comme le module dispose des 2 modes de régulation (avec des possibilités de réglages pour le PWM) tu pourras toujours expérimenter !

(19/02/2018, 08:00:55)davidinfo a écrit : Pour les entrées binaire, la modulenécessite une alim externe 12/24V comme le modéle 24V de chez MDT.
Par contre, est il possible de se servir de l'alimentation "shoke free" fourni par l'alimentation MDT 960mA sur le cable Blanc-Jaune pour cela, comme c'est le cas pour la station météo de pluie de MDT ?
Effectivement l'alimentation n'est pas intégrée dans le module MDT (contrairement à chez Theben par exemple) mais sur les documentations je n'ai pas trouvé le courant consommé par entrée. Il faudra faire une mesure et vérifier ensuite à ne pas dépasser la valeur maxi de la sortie Blanc/jaune de l'alimentation.
Répondre


Messages dans ce sujet
Ma maison passive - par davidinfo - 16/02/2018, 17:26:01
RE: Ma maison passive - par jdrenne - 16/02/2018, 18:52:36
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 16/02/2018, 19:04:55
RE: Ma maison passive - par Ives - 16/02/2018, 19:25:12
RE: Ma maison passive - par Ives - 16/02/2018, 19:33:47
RE: Ma maison passive - par Ives - 16/02/2018, 19:21:51
RE: Ma maison passive - par jdrenne - 16/02/2018, 20:09:23
RE: Ma maison passive - par Ives - 16/02/2018, 20:29:23
RE: Ma maison passive - par jdrenne - 16/02/2018, 21:38:47
RE: Ma maison passive - par pollux06 - 17/02/2018, 09:09:42
RE: Ma maison passive - par jdrenne - 17/02/2018, 09:33:07
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 18/02/2018, 02:58:19
RE: Ma maison passive - par Ives - 18/02/2018, 19:06:11
RE: Ma maison passive - par jdrenne - 18/02/2018, 19:53:30
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 19/02/2018, 08:00:55
RE: Ma maison passive - par Ives - 19/02/2018, 09:48:20
RE: Ma maison passive - par pollux06 - 19/02/2018, 08:50:46
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 19/02/2018, 10:30:11
RE: Ma maison passive - par Ives - 19/02/2018, 10:55:48
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 19/02/2018, 14:35:14
RE: Ma maison passive - par Ives - 19/02/2018, 15:22:20
RE: Ma maison passive - par filou59 - 20/02/2018, 14:16:17
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 19/02/2018, 21:31:35
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 20/02/2018, 18:14:36
RE: Ma maison passive - par fabric24 - 22/02/2018, 00:02:08
RE: Ma maison passive - par filou59 - 20/02/2018, 18:23:34
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 21/02/2018, 01:14:55
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 01/08/2018, 08:37:26
RE: Ma maison passive - par mickno - 06/08/2018, 19:48:07
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 06/08/2018, 20:06:27
RE: Ma maison passive - par mickno - 06/08/2018, 20:40:29
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 06/08/2018, 20:56:25
RE: Ma maison passive - par filou59 - 06/08/2018, 21:16:37
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 06/08/2018, 21:39:07
RE: Ma maison passive - par filou59 - 06/08/2018, 21:56:34
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 07/08/2018, 07:53:16
RE: Ma maison passive - par mickno - 11/08/2018, 08:01:58
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 29/09/2018, 23:26:28
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 04/10/2018, 21:40:36
RE: Ma maison passive - par cello - 16/11/2018, 18:26:56
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 20/11/2018, 18:27:28
RE: Ma maison passive - par tonioa - 21/11/2018, 09:43:22
RE: Ma maison passive - par davidinfo - 19/12/2018, 06:54:45