MDT : Galstaster II Smart + AKH
#6
Voici les objets que j'utilise pour le premier canal :
Mesure de la température
0: Channel A- temperature value (2 byte float value) est associé à l'objet Sonde de température (2 bytes)

Consigne de température
7: Channel A-Setpoint comfort (2 byte float value) ; modifiable par les terminaux du superviseur (AIO tactile, tablettes, smartphones). Dans ETS j'ai indiqué pour chaque pièce des valeurs de consigne "par défaut" qui s'appliqueront en cas de défaillance du superviseur.

Mode de chauffage
10 : Channel A - Mode sélection (1 byte); modifiable par les terminaux du superviseur (AIO tactile, tablettes, smartphones). De plus, via le superviseur :
  • je peux passer d'un clic toutes les pièces en mode nuit, absence, confort ou hors gel (pour chaque pièce l'abattement est fait par rapport à la température de consigne de du mode confort) ;
  •  je peux également effectuer une planification calendaire des modes (utile lors des départs et retours de vacances)
Contrôle du pilotage de la vanne
3: ChannelA-State control value (1byte); permet d'afficher sur les terminaux du superviseur la valeur de l’ouverture de la vanne (en %).

Forçage
5: Channel A - Forced position (1 bit) ; associé à un objet de sortie d'une fonction OU pour fermer les vannes (forçage à 0 % à indiquer dans les paramètres du participant) si un des ouvrants de la pièce est ouvert

Sur le superviseur, en plus de l’accès au thermostat pour chaque pièce, j'ai créé une page qui contient l'ensemble des thermostats de la maison sur laquelle on peut pour chaque pièce  :
- modifier la consigne de température ;
- visualiser la valeur de la température ambiante ;
-Changer le mode de chauffage (réduit, nuit,etc.)
- visualiser le niveau d'ouverture de ou des vannes 
- visualiser l'état des ouvrants (ouvert/fermé);

[Image: 1515843038-pafechauffsuperviseur2.png]

Sur cette page les températures ambiantes dépassent souvent les températures de consigne car aujourd'hui il y a beaucoup de soleil et les volets et BSO sont ouverts pour stocker de l'énergie gratuite !
Tu sais tout, ou presque !  Smile
Répondre


Messages dans ce sujet
MDT : Galstaster II Smart + AKH - par Du21 - 12/01/2018, 21:26:39
RE: MDT : Galstaster II Smart + AKH - par pollux06 - 12/01/2018, 21:38:15
RE: MDT : Galstaster II Smart + AKH - par Du21 - 12/01/2018, 22:05:24
RE: MDT : Galstaster II Smart + AKH - par Ives - 13/01/2018, 01:39:39
RE: MDT : Galstaster II Smart + AKH - par Du21 - 13/01/2018, 08:12:03
RE: MDT : Galstaster II Smart + AKH - par Ives - 13/01/2018, 12:33:09
RE: MDT : Galstaster II Smart + AKH - par pollux06 - 13/01/2018, 12:41:58
RE: MDT : Galstaster II Smart + AKH - par Ives - 13/01/2018, 13:19:00
RE: MDT : Galstaster II Smart + AKH - par Alexandru - 14/01/2018, 11:44:17
RE: MDT : Galstaster II Smart + AKH - par Ives - 14/01/2018, 12:12:27
RE: MDT : Galstaster II Smart + AKH - par Alexandru - 14/01/2018, 12:45:57
RE: MDT : Galstaster II Smart + AKH - par Ives - 14/01/2018, 13:48:17
RE: MDT : Galstaster II Smart + AKH - par Alexandru - 14/01/2018, 18:53:16
RE: MDT : Galstaster II Smart + AKH - par Du21 - 15/01/2018, 21:09:23