Un 30 mA peut déclencher à partir de 15 mA  (norme CEI / EN 61008)  donc en aval de ce différentiel tu as peut-être d'autres appareils connectés qui présentent un léger courant de fuite à la terre qui vient s'ajouter aux 12 mA générés par le CATU.

Avant la mesure il faut mettre hors tension les appareils (placés en aval du ce DDR) équipés d'alimentation à découpage comme les ordinateurs qui présentent un courant de fuite à la terre de quelques mA. Le courant des fuites des câbles augmentent aussi avec leur vétusté.

Le CATU n'effectue pas une véritable mesure de la résistance de prise de terre au sens de la NF C 15-100 (il faut un telluromètre et déconnecter la prise de terre de la barrette de terre) car il mesure la boucle de défaut et prend donc en compte la résistance de la prise de terre du neutre du transformateur de quartier (même si elle est très faible).
Je suppose que tu veux simplement vérifier que la broche PE de ta prise électrique est bien reliée à la prise de terre de la maison ?